电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12374|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相异步电动机自耦变压器减压起动控制线路图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-31 12:29:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自耦变压器减压起动是利用自耦变压器来降低起动时加在定子绕组上的电压,达到限制起动电流的目的。
所选的自耦变压器的容量(视在功率)应与电动机的容量相当,用于减压起动的两个交流接触器工作时间短,为了节约成本,可选择小于主电路的交流接触器
1)实物图
自耦变压器
三相异步电动机自耦变压器减压起动控制线路图
1、2、3为铝排(导线),4为自耦变压器铁心(局部),5、6、7为自耦变压器绕组,8、9、10为铜缆(导线)
1、8为自耦变压器绕组5的两根出线,2、9为自耦变压器绕组6的两根出线,3、10为自耦变压器绕组7的两根出线
各个绕组的抽头在图中各绕组后面 (图中看不见)
电流互感器与局部主电路
三相异步电动机自耦变压器减压起动控制线路图
1~9为铝排(1、4、7 为L12,2、5、8为L22,3、6、9为L32)
10、11电流互感器T
12、13交流接触器(12是原理图中的KM3,13是原理图中的KM2)
实物图
三相异步电动机自耦变压器减压起动控制线路图
1、2是按钮SB1、SB2(按钮帽在门外)
3是时间继电器KT(4个,其中一个用于减压起动,另外几个用于保护电路)
4是中间继电器KA(3个,其中一个用于减压起动控制电路,另外3个用于保护电路)
5是热继电器FR
6是断路器QS
7、8、9是铝排
10是电流互感器T1、T2(图中只能看到1个,套在主电路导线上,用于测主电路电流),给热继电器提供电能
11、12、13是交流接触器(KM3、KM2、KM1)
14是控制电路熔断器FU2
15、16、17、18是三相自耦变压器
19是报警器(电铃)
20是时间累计器(记录电动机运行总时间)
2)原理图
主电路原理图
三相异步电动机自耦变压器减压起动控制线路图
控制电路原理图
三相异步电动机自耦变压器减压起动控制线路图
电流互感器T1、T2通过三根导线a、b、c与热继电器FR相连接,d为短接线,其中接地线可以省略。若选取50/5的电流互感器,热继电器的整定值为干路电流的1/10
自耦变压器各相绕组有80%、60%两组抽头,该电路使用80%抽头
主电路导体的规格选择要根据电流大小决定,可分别选用铝排或铜缆
KM1、KM2主触头闭合,减压起动;KM3主触头闭合,全压运行,这时KM1必须断开, 否则自耦变压器未能脱离电源,电路将会出现不必要的铜耗和铁耗
3)控制电路工作原理
合上电源开关QS
按下SB2, KM1线圈得电,1—KM1常闭辅助触头断开,联锁(KM3线圈所在的电路断开),2—KM1主触头闭合,3—KM1常开辅助触头闭合
由3得,4—KM2线圈得电,5—时间继电器KT线圈得电
由4得,6—KM2主触头闭合,7—KM2常开辅助触头闭合,自锁
由2和6的共同作用, 电动机M减压起动
由5,经过整定时间,KT延时闭合触头闭合,8—中间继电器KA线圈得电
由8得,9—KA常闭触头先断开,10—KA常开触头后闭合
由9得,11—KM1线圈失电
由11得,12—KM1主触头断开,13—KM1常闭辅助触头闭合
由10和13的共同作用,得,14—KM3线圈得电
由14得,15—KM3常闭辅助触头先断开,联锁(KM2、KT、KA所有触头全部复位,电动机暂时失电,减压起动结束),16—KM3主触头闭合,17—KM3常开辅助触头后闭合,自锁
由16、17得, 电动机全压运行
4)检测
断开QS, 根据各元件线圈电阻, 然后根据原理图, 同时或分别按下SB2、KM1、KM2、KM3, 测L1、L2之间的电阻, 计算其阻值与测量值是否相符
5)优缺点
优点:减压比不固定(80%、75%、60%、50%), 用户能根据起动转矩的需要选择减压比(选择不同的抽头)
缺点:控制线路制作成本较高
6)所需元器件
三相异步电动机自耦变压器减压起动控制线路图

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 04:59

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表