照明灯时亮时灭怎么回事

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-29 11:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:照明灯时亮时灭怎么回事
照明灯工作不稳定的原因与处理方法参考如下:
【1】接触不良故障:
故障分析:接触不良的故障多数为老旧照明线路有接点氧化,接触不良,包括开头、灯头部件,长时间使用后,各接点均有氧化、受损而造成接触不良的可能。
处理措施:从照明灯可控的供电源头切断电源,先验电确保已安切断无电后,使用万用表欧姆档R*1档,进行分段检查供电线路、灯开头、灯头部件,测量各部件接点两端的直流电阻值应近似为0欧为正常,若大于等于1欧以上,说明该部件有故障,需修复或更换。
【2】节能类灯具电路故障:
故障分析:如果是节能类型的照明灯,在排除了无第一种故障的情况,则应检查节能灯的电子电路部分是否有故障。
处理措施:利用排除法检查,使用万用表的交流电压档测量供电电压,电压值约等于220V能正常供电到节能灯的输入端时,说明供电线路是正常的,可能断定为节能灯的电子电路(如:电子镇流器)部分故障 ,需要更换电子电板即可。
【说明】:有部分节能灯的灯体与电子镇流器电路集成一体化,这时只需要整体更换灯体即可。