按 电气传动总体方案(4)要求,油泵电机M4的控制电路应排在总控制电路最左(前)边;头架卡盘 电动机KM3应设置长动起动按钮;为防止误操作,不必设置单机停止按钮;KM3与其它控制电路之间应加设其常开触头以实现顺序联锁;砂轮电机M1的控制电路中,KM1应设置单机独立起、停按钮,长动自锁;头架电机M3的控制(KM2)电路中,工艺要求既能长动,又能点动,增设 中间继电器KA予以实现,设置单机停止按钮;台面向左、向右(KM4、KM5)应设置互锁保护,并设置行程限位控制与保护、点动控制。总控制电路如图所示。
|