电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7287|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电气设计中电器的线圈最好不要串联连接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-27 23:42:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  交流线圈不能串联使用,即使两个线圈额定电压之和等于外加电压也不允许串联使用。对于直流电磁线圈,只要其电阻相等,一般是可以串联的。
  图4.11a)中两个交流接触器的线圈相串联,由于它们的阻抗不同,使两个线圈上的电压分配不均匀。特别是交流电磁线圈,当衔铁未吸合时,其气隙较大,电感很小,因而吸合电流很大。因此当有一个接触器先动作时,该接触器的阻抗要比末吸合接触器的阻抗大,因此,未吸合的接触器可能会因线圈电压达不到其额定电压而不吸合,同时使电路电流增加,严重时将使线圈烧毁。
  电感量相差悬殊的两个电磁线圈也不要并联。图4.11b)中直流电磁铁YA与继电器KA并联,在接通电源时可正常工作,但在断开电源时,由于电磁铁线圈的电感比继电器线圈的电感大得多,所以断电时,继电器很快释放,但电磁铁线圈产生的自感电势可能使继电器又动作,一直到继电器电压再次下降到释放值时为止,这就造成继电器的误动作。解决的方法可各用一个接触器的触点来控制。如图4.11c)所示。
  图4.12所示电路,也是一种直流电磁铁线路与直流中间继电器线圈不正确的电路联接。当触头KM断开时,电磁铁线圈YA电感量较大,产生的感应电势加在中间继电器KA上,使流经中间继电器的感应电流有可能大于其工作电流而使KA重新吸合,且要经过一段时间后KA才释放。这种误动作是不允许的。因此,一般可在KA的线圈电路内单独串联一个常开触头KM1。
  大容量的直流电磁铁线圈不要与继电器的线圈直接并联(图4.13)。
电气设计中电器的线圈最好不要串联连接

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 08:15

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表