独立避雷针与被保护物设施之间应保持一定的距离。独立避雷针受到雷击时,在接闪器、引下线和 接地体上都产生很高电位,如果避雷针与附近设施的距离不够,它们之间便会产生放电现象,这种情况称之为反击,为此,需要求出图中避雷针上离该设施最近的
A点的电位 uA。
图 独立避雷针与附近设施的最小距离 式中 Rs———独立避雷针的冲击接地电阻,Ω; L———从 A点到地面这一段避雷针的电感,μH。
反击可能引起 电气设备绝缘损坏、金属管道烧穿、对某些建筑物甚至会造成爆炸、火灾和人身伤亡,为了防止反击,避雷针和附近金属导体间必须有一定距离,从而使绝缘介质闪络电压大于反击电压。 取电流值 i的幅值为 150kA,波头形状为斜角波头,τ =2.6μs,于是 di/dt= 150kA /2.6μs= 57.7kA /μs,避雷针电感取 1.3μH /m,所以 L =1.3h(h是 A点的高度),于是 uA=150Rs+1.3h ×57.7 =150Rs+75h 由于电位的电感分量 Ldi/dt只存在于斜角波的 2.6μs之内,而电阻分量 iRs却存在于雷电波的整个持续时间,约几十微秒,所以二者对空气的绝缘作用有所不同,对前者可取空气的平均耐压强度 750kV /m,后者取 500kV /m,于是可以求出不发生避雷针而被保护物反击的空气距离为
在一般情况下,da 不应小于 5m。为了降低避雷针承受雷电流时所造成的感应过电压的影响,在条件许可时,此距离还可以适当增大。 ② 独立避雷针 (线) 的接地装置与其他接地体之间也应保持一定的距离,以免在土中向被保护物接地体闪络。根据运行经验,de≥0.3Rs,并且规定一般不得小于 3m。有时,由于
布置上的困难,无法保证 de 的距离,此时可将避雷针接地装置在地下与变电所 (站) 接地网相连。但为了避免雷击避雷针时主接地网电位升高造成反击危险,应保证连接点到 5kV
以下设备接地线入地点,沿接地体的地中距离大于 15m。 |