电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2930|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

阀式避雷器的故障处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-27 21:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如发现阀式避雷器在运行中有异常现象和故障时,应针对具体情况进行处理。
① 发现瓷套有裂纹时,如天气正常,可将故障相避雷器退出运行,停电更换合格的避雷器。
② 在雷雨时,因避雷器瓷套裂纹而造成闪络,但未引起系统永久性接地,在可能条件下应将故障相避雷器停用。
③ 阀式避雷器在运行中突然爆炸,但尚未造成系统永久性接地或危及系统安全运行时,可在雷雨过后,拉开故障相的隔离开关,更换合格的避雷器。若已引起系统永久性接地时,禁止使用隔离开关操作来停用故障避雷器。
④ 发现由于避雷器内部有异常音响或瓷套有炸裂引起系统接地故障时,工作人员应避免靠近,此时可用断路器或采用人工接地转移的方法断开故障。
⑤ 运行中阀式避雷器接地引下线有烧熔痕迹时,可能是内部阀片损坏而引起工频续流增大,应停电使避雷器退出运行,进行电气试验。
⑥ 阀式避雷器在运行中发现瓷套有裂纹,若退出运行又无备品更换时,应根据故障情况的严重程度进行处理;如果在此时间内不致威胁安全运行时,为了防止受潮可将拆下的阀式避雷器在其裂纹处涂漆和环氧树脂,随后安排更换合格的避雷器。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-26 07:02

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表