在实际作业中,并不能简单地按等电位原理进行作业,还必须解决许多实际问题,如人体进入强电场接近带电体时,带电体对人体放电,人体在强电场中身体各部位产生电位差等。人体虽具有电阻,但电阻值很小,与带电作业所用绝缘梯或空气的绝缘电阻相比,则微不足道,可以忽略而看成导体。当作业人员沿着绝缘梯上攀去接触带电体进行等电位作业时,随着人体与带电体的逐步接近,人体对地电位也逐渐增高,人体与带电体间的电位则逐渐减小。根据静电感应原理,人体上的电荷将重新分布,即接近高压带电体的一端呈异性电荷。当离高压带电体很近时,感应场强很大,足以使空气电离击穿,于是带电体对人体开始放电。随着人体继续接近带电体,放电将加剧,并产生蓝色弧光和 “噼啪” 放电声,当作业人员用手紧握带电体时,电荷中和放电结束,感应电荷完全消失。此时,人体与带电体等电位,人体电位处于稳定状态。但是,人体与地及人体与相邻相导体之间存在电容,因此仍有电容电流流过人体,但此电流很小,人体一般无感觉。
另外,当人体处在高压电场中时,虽然人体对地是绝缘的,但由于存在人体等效电容效应,使得人体各部位并未完全处于等电位状态,各部分之间电位差并不相同。当人体由地电位沿绝缘梯(或绝缘子串) 过度进入强电场时,均有较大的电位变化和电位差存在。当场强超过一定数值时,人体各部位之间将出现危险的电位差,人体表皮角质层也耐受不了强电场的作用。为了消除在电位转移过程中的电容充放电现象,削弱高压电场对人体的影响,在高压带电体上进行带电作业时,人体必须穿屏蔽服。屏蔽服是根据金属球置于强电场中,其内部电场为零的原理制成的,它用经纬布织均匀的柞蚕丝内包有金属丝(不锈钢或铜丝)的布料制成,它像一个特殊的金属网罩,依靠它可以使人体表面的电场强度均匀并减至最小,良好的屏蔽服屏蔽电场效率可达 99.9% ,使作业时流经人体的电流几乎全部从屏蔽服上流过,实现了对人身的电流保护。在发生事故的情况下,穿着屏蔽服保护人身安全,对减轻电弧烧伤面积也有一定作用。屏蔽服的型式应能适应在各种自然气候条件下工作时穿着使用,因而衣型有单、棉之分。成套屏蔽服包括上衣、裤子、鞋子、短袜、手套、帽子以及相应的连接线和连接头。由于具有不同的使用条件,国家带电作业标准化技术委员会规定:屏蔽服有 3种型号。
① A 型屏蔽服。用屏蔽效率较高、载流量小(布样熔断电流在 5A 以上) 的衣料制成,适合于 110 ~ 500kV 电压等级的带电作业使用。
② B 型屏蔽服。具有屏蔽效率高、衣服载流量较大的特点,适合于 35kV 以下电压等级,对地及级间距离窄小的配电线路和变电站带电作业时使用。
③ C 型屏蔽服。具有通透性好、屏蔽效率较高及载流量较大的特点,布样熔断电流不小于 30A。
正确穿着和使用屏蔽服是保证带电作业安全的首要方面,必须认真对待。屏蔽服的穿着和使用注意事项如下。
① 所有屏蔽服的类型应适合作业的线路或设备的电压等级。根据季节不同。屏蔽服内均应有棉衣、夏布衣或按规定穿的阻燃内衣,冬季应将屏蔽服穿在棉衣外面。
② 使用屏蔽服之前,应用万用表和专用电极认真测试整套屏蔽服最远端点之间的电阻值,其数值不应大于 20Ω。同时,对屏蔽服外部应进行详细检查,看其有无钩挂、破洞及断线折损处,发现后应及时用衣料布加以修补,然后才能使用。
③ 穿着时,应注意整套屏蔽服各部分之间连接可靠、接触良好,这是防止等电位作业人员麻电的根本措施,绝对不能对任何部位的连接检查予以忽视。若屏蔽服与手套之间连接不妥的话,电位过渡时手腕易产生麻电;若不戴屏蔽帽或衣帽之间接触不良时,在电位转移过程中,作业人员未屏蔽的面部很容易产生麻电或电击。
④ 屏蔽服使用完毕,应将屏蔽服卷成圆筒形存放在专门的箱子内,不得挤压,以免造成断丝。夏天使用后洗涤汗水时不得揉搓,可放在较大体积的约 50℃ 左右的热水中浸泡15min,然后用足量清水漂洗晾干。
|
|