保护接地的作用
电源的中性点不接地,电机的外壳绝缘损坏时,人若触及外壳,就有危险。保护接地见图。
什么是保护接地?保护接地的作用是什么?保护接地和保护接零的适用范围
图 保护接地
跨步电压当人在分布电压区域内跨开一步,两脚间(相距0.8m)所承受的电压称为跨步电压。
保护接零中性点直接接地的三相四线制380/220V系统中,常采用保护接零。保护接零见图。
什么是保护接地?保护接地的作用是什么?保护接地和保护接零的适用范围
图 保护接零
避免零线断线,采用重复接地。重复接地见图。
什么是保护接地?保护接地的作用是什么?保护接地和保护接零的适用范围
图 重复接地
保护接地和保护接零的适用范围:
(1)额定电压为1kV及以上的高压配电装置中的设备,在一切情况下均应采用保护接地。(2)额定电压为1kV以下的低压配电装置中的设备,中性点不接地电网中,应采用保护接地;在中性点直接接地的电网中,应采用保护接零。在没有中性线的情况下,亦可采用保护接地。