微信用户求助:三相电零线断路了,灯的电压会升高吗?
三相电零线断了,灯的电压会升高吗?,假如外接的零线断了,会出现两种情况,一是欠压设备不工作,二是过压设备烧毁。因此,三相电零线断了,灯的电压可能会升高也可能降低。对于这两种来说都会带来经济损失。
第一种零线断开的情况:零线的母线断电,也就是变压器供电范围内发生零线断路,此故障则波及范围大,危害及损失严重。在此供电范围内的用户就会遇到要不是欠压问题,要不就是过压问题。是欠压问题,在此供电范畴内的用户电灯不够亮,或者暗亮以及普遍的电气设备无法正常工作。是过压问题,在此供电范畴内的用户,灯泡亮白,以及其它设备运转更快,严重且持续时间久则会烧毁电器及电气设备。
第二零线断开的情况:零线断在三相四线制的某个分支上,这种情况相比零线断在零线母线上,波及的用户只是在这分支上的,相比断零线母线而言危害以及带来的经济损失相对来说小些。产生的断路故障及现象跟第一种情况类似。
由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流矢量和等于零,其中性点必将向负载大的那一相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的那一相电压低,负载小的那一相电压高,并且三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度越严重。
就某一盏灯而言,灯的电压是否升高,取决于灯所在那一相负载的大小,即灯所在那一相的负载小,灯的端电压就升高,反之,灯的端电压降低。从理论上讲,如果某一相的电压降低,并且当降低量达到正常值的10% 时,那么该相用电器就会因欠压不能工作;如果某一相的电压升高,并且当升高量达到正常值的10% 时,那么该相用电器就会因过压烧毁,或许会导致用户断电。
因此,对于三相四线配电系统,或三相五线配电系统,总零线始终处于导通状态,在零线上绝对不能安装断路器!
在工厂中就怕这样的事情发生,由于工厂的自动化生产越来越普及。因此,很多精密的弱电仪器仪表禁不起过压很容易烧掉。遇到过就是现场的变送器或者显示表烧坏及控制系统的卡件烧掉.
|
|