     直流电动机不能起动或起动过程中停机的原因及处理方法见表1。
    表1   直流电动机不能起动或起动过程中停机的原因及处理方法
    可能原因
    处理方法
  (1)无直流电源
  (2)机械负荷过重或有卡阻现象;
  (3)起动电流太小;
  (4)电刷与换向器接触不良;
  (5)励磁回路断路或接触不良;
  (6)励磁调节线路故障;
  (7)电枢调节线路故障;
  (8)过电流继电器调整不当,整定
值太小;
  (9)失磁保护的欠电流继电器整定
值太小
  (1)检查熔断器、起动器、线路是否良好;
  (2)减轻机械负荷,或消除卡阻现象;
  (3)检查所用起动器是否与电动机匹配;
  (4)找出原因,加以消除;
  (5)检查变阻器或磁场绕组是否断路,
有无接头接触不良;
  (6)检查励磁调节线路及其元件;
  (7)分析电枢调节线路,重点检查触发
电路板接插是否良好,电子元器件有无虚
焊或损坏现象;
  (8)按要求整定过电流继电器动作值。
一般按电动机的最大工作电流Idmax来选取,
Izd=(1.1~1.15)Idmax;
  (9)欠电流继电器的额定电流Ije应大于
电动机的额定励磁电流Ile,即Ije≥Ile;释
放电流整定值Ijf按电动机的最小励磁电流
Ilmin整定:Ijf=(0.8~0.85)Ilmin  