直流 电动机常用的保护方法有短路保护、过载保护、欠励磁保护以及过电压保护等。较大功率的电动机还设有超速保护。 各类保护的作用和保护要求及方法见表。 表 直流电动机常用的保护功能及方法 保护类别 | 作用 | 保护要求及方法 | 短路保护 | 用以在母线或电动机内 部发生短路时快速切断电 路,以防设备受到损伤 | (1)可采用熔断器或具有瞬时动作脱扣器 而切断电路的保护方式; (3)功率较大或采用晶闸管变流装置供电 的电动机应采用快速断路器作短路保护 | 过载保护 | 用以防止电动机超过允 许的过载而受到损伤 | (1)功率在1kW以上的电动机应设过载保 护,7. 5kW以上的电动机最好采用内装热元 件的过载保护; (2)过载保护可采用带热脱扣器的断路器 或通过过电流继电器作用到接触器而切断 电路 | 失磁保护 (欠励磁保护) | 用以防止电动机励磁电 流过小而导致电动机超速 等故障 | 除串励电动机外,每台直流电动机都应装 设欠励磁保护装置,一般采用高返回系数的 电流继电器,其动作值通常整定为电动机额 定励磁电流(不需要弱磁调速时)或最小励磁 工作电流(需要弱磁调速时)的80%~85%。 也常采用磁场失压继电器作失压保护 | 过电压保护 | 用以防止电动机电枢电 压超过允许值而造成换向 器片间击穿等故障 | 采用电压继电器作过电压保护,其动作值一 般整定在电动机电枢额定电压的110%~115% | 超速保护 | 用以防止电动机超过允 许的转速而损坏 | 较大功率的电动机或运转中有可能超速的 电动机均应装设超速保护,超速保护一般采
用离心式速度继电器,其动作值通常整定在 电动机最高工作转速的110%~115%。 |
|