防止触电的常用技术措施要有:绝缘、屏护、间隔、 接地、接零、加装漏电保护装置和使用安全电压等。在完善技术措施的前提下,还要严格遵守 安全操作规程,从而最大限度地避免触电事故的发生。 1.认真学习安全用电知识,提高自己防范触电的能力。注意 电气安全距离,不进入已标识电气危险标志的场所。不乱动、乱摸电器设备,特别是当人体出汗或手脚潮湿时,不要操作电器设备。 2.发生电气设备故障时,不要自行拆卸,要找持有 电工操作证的电工修理。公共用电设备或高压线路出现故障时,要打报警电话请 电力部门处理。 3.按设计规范和操作规范施工,保证安装质量。不用质量低劣、破旧损坏的电线和电器设备。 4.电器设备一定要有保护接零和保护接地装置。并经常进行检查,确保其安全可靠。 5.根据线路安全载流量配置设备和导线,不任意增加负荷,防止过流发热而引起短路、漏电。更换线路保险丝时不要随意加大规格,更不要用其他金属丝代替。 6.修理电器设备和移动电器设备时,要完全断电,在醒目位置悬挂“禁止合闸,有人工作”的安全标示牌。未经验电的设备和线路一律认为有电。带 电容的设备要先放电,可移动的设备要防止拉断电线。 7.使用中经常接触的 配电箱、配电盘、闸刀、按钮、插座、导线等要完好无损。绝缘老化、损坏的要及时更换。 8.机床工作灯、手提临时照明灯,要使用不超过36伏的安全电压。 9.雷雨天应远离高压电杆、铁塔和避雷针。避雷针要完好无损,并定期进行检测。 10.各项施工中要避开高压线的保护距离。2004年4月8日,广东揭阳石某公司20多人抬铁架时触到空中的万伏高压电线,导致12人死亡。此类血的教训一定要牢记。 11.高压线落地时要离开接地点至少20米,如已在20米之内,要并足或单足跳离20米以外,防止跨步电压触电。 12.发生电器火灾时,应立即切断 电源,用黄砂、二氧化碳灭火器灭火,切不可用水或泡沫灭火器灭火。 在检修时可能造成的触电回路,通常有以下三种: (1) 两线间的触电回路:当检修者人体的两个不同部位同时触及两根导线的裸露部分,或两个接线端子时,人体就接通了两线间的电路,形成触电回路,如果触及的是低压线路的两根相线,diangon.com则人体承受的是380V的线电压;如果人体触及的是一根相线和一根中性线,则人体承受的是220V的相电压。 (2) 线地间的触电回路:当检修者人体同时触及一根带电相线和导电的地面、墙柱、自来水管等,电流就会流过人体、建筑物和大地形成回路。人体也可能承受到220V的电压,流过人体的电流值也严重的威胁生命。 (3) 人体介入电路的触电回路:当电工在检修单线控制开关(如普通电线开关)、熔断器或导线连接点时,如果人体同时触及两个接线端子或断开的两个线头时,一旦电路带上电,那末人体就被串入回路。这时,通过人体的电流和用电器的功率有关,往往超过人体所能承受的程度。 为了防止形成上述三种触电回路,电工在进行低压带电检修工作时,必须同时严格贯彻以下三点安全操作原则: (1) 单线操作:在检修工作时,人体在任何时间都不可分别触及两个线头,或两个接线端子,或两个触点,必须一个线头一个线头加工。凡有可能因不慎而触及的邻近带电裸导线,必须预先加以遮护。 (2) 与大地隔绝:电工在检修时,人体各部分必须与大地(包括与大地有连通的可导电的建筑物及管道)有可靠的绝缘隔离。因此,电工必须严格按照安全工作规程穿着电工绝缘鞋、防护工作服和用带有绝缘手柄的工具,以及采用竹或木结构的干燥梯子登高。如不等高,可用干燥的木板等绝缘物垫在下面,同时,在操作时人体不可触及建筑物。此外,在接受未与大地隔离人员递交工具或零件时,检修者必须停止操作,双手必须脱离检修点。这样,才能避免形成线地间的触电回路。 (3) 分断电流回路:电工在检修用电器具的个别回路时,应首先杜绝电路可能形成的闭合回路。如在检修电灯开关时,必须先卸下灯泡,这样,即使人体同时分别触及开关的两个接线端子,也不会因人体介入而形成闭合回路。又如在配电板上更换整只熔断器时,必须先拔去移动电具的电源插头,这样,即使双手同时触及上下两个连接线头也不会因人体介入而形成闭合回路。此外,在检修灯头或挂线盒时,必须把电灯开关分断,这样可以避免同时触及两个接线端子时而形成的触电回路(也属于介入触电,这时人体代替了用电器具,在电路中人体变成了负载)。必须着重指出的是:尽可能停电作业,工作之前要验电,要防止突然来电,如果万不得已而带电工作时,以上三种避免形成各种触电的安全措施,必须同时采用。如果只采用其中一种或两种,仍然会发生触电事故。例如:如果没有采取与大地隔绝这一安全措施,即使严格采取了单线操作和分断电路回路两项措施,仍会形成线地间的触电回路;如果只采取与大地隔离的措施,那末,其他两种触电回路也就无法避免。因此,以上三种措施必须同时采用,才能确保电工的安全操作。 |