1.要有监护人在场
倒闸操作必须二人进行,经考试合格,具有独立顶岗操作证书,经车间领导批准公布的操作人,监护人,其中一人对设备较为熟悉者担当监护人(正值或付值),另一人作为操作人(付值或可顶岗的值班员)。对重要和复杂的倒闸操作由正值操作,值班负责人监护,技术员和领导到场。
2.要有统一明显的标志(柜前,柜后,后盖板要统一编号)
变电所的电气设备(主要指需要操作的一,二次设备)均应有醒目的标志,包括设备命名,编号,切换位置,转动方向,且应字迹清晰,不得重复,一次设备应涂涮相别相漆,特别是接地刀闸涂刷黑色油漆。
3.要有操作模拟图板
电气一次系统模拟图必须和现场实际相符,未投运设备可不编号,岗位要有二次回路原理和安装图,便于操作人员操作前的模拟预演和核对操作内容。
4.要使用统一确切的调度术语和操作术语
统一使用华东电网调度术语和操作术语,做到言简意明,措词严慎,不因方言和习惯所混淆,值班人员必须正确领会和掌握使用。
5.要有操作票
要完成一个操作任务,一般需要进行十几项甚至于几十项的操作,对于这种复杂的操作过程,仅靠经验和记忆是办不到的,稍有疏忽失误,就会造成人身,设备事故或大面积停电事故。填写操作票是安全正确进行倒闸操作的依据。电气设备改变运行状态,必须填写操作票后进行倒闸操作(除紧急事故处理外)。变电所应根据“调度操作任务的形式及其内容”的要求,拟订典型操作票或操作卡,作为值班人员拟写操作票的参考。
6.要有安全保护用具
变电所现场必须配备必要的操作工具,安全用具,如验电器,绝缘棒,绝缘档板,绝缘手套,绝缘靴和各种安全告示牌,接地线等。接地线均应编号,固定存放位置,且对号入座便于检查核对。