电器设备故障千差万别,即使同一设备同一故障有时表现现象也不一样,如果按传统思维去解决电器设备故障,有时会适得其反;如果换一个角度去考虑问题,有时会收到意想不到的效果。本人在建材行业从事电工工作多年,现就本人在这方面的一些经验教训和同行进行探讨。
经验一:打破传统思维,解决电机断路故障
2005年2月我厂二线生料磨800提升机电机电流由60A左右瞬间波动到100A左右跳闸,当班电工进行检查没有发现问题,认为是保护元件误动作所至,于是重新开机,但没有完全开起来电机又跳闸,这时电动机保护器显示是缺相故障。当班电工经过仔细检查发现电动机两相有阻值,一相没有阻值,三相绕组对地绝缘阻值均为无穷大,于是根据传统思维断定是电动机绕组有一相断路,打开电动机抽出转子,仔细检查发现电动机引出线没有断路的地方,也没有发现电动机绕组有击断的痕迹,于是当班电工最终断定是电动机使用时间太长,内部接线有断路所至,要求更换电动机。800提升机电动机型号是Y280S-4,电机功率为75KW,额定电流143A,从1994年底投入使用至今没有发生过故障。在当班电工在车间寻找备用电机之时,笔者得到消息来到车间对电动机又进行了仔细检查,没有发现新问题,看来只有更换电机了。这时笔者忽然想到会不会是电机接线柱氧化造成接触不良所致,仔细检查没有发现有氧化痕迹,抱着试试看的想法让人用锉刀和砂纸把接线柱仔细打磨了一遍,然后再用万用表测量三相绕组,三相均有阻值。重新装好电动机,开机一切正常。故障原因也真相大白:由于接线柱氧化,造成电机一相引线接触不良,引起电动机保护器动作,电机跳闸;而我们检查电动机时,表笔接触的是接线柱,故一相绕组阻值测不出来,而使我们误认为电机绕组断路。
经验二:所有连接并非越牢固越好
2005年3月,我车间回转窑转速出现波动,波动范围在1.8~3.7转/分,而且这种波动没有规律可循,严重影响了回转窑的正常运转。在停窑对拖轮、减速机等机械设备进行仔细检查后,没有发现异常问题,对控制系统进行检查也没有发现问题,根据以往的经验初步断定是测速发电机故障。回转窑拖动电机为直流电机,电机型号为:ZSN4-Z80-0918,测速发电机为永磁式测速发电机,型号是:ZYS-3A,控制系统采用的是西门子公司的6RA24直流调速装置。在更换备用测速发电机后,开机后故障现象依旧。为此,检修一时陷入困境。这时忽然想到第一条生产线窑主电机和测速发电机是用轴套连接,运行一直正常,而二线回转窑主电机和测速发电机现用滑块连接似有不妥之处,因为当电机正常运转时,电机会由于各种原因而产生少许轴向窜动,主电机和测速发电机用滑块连接使测速发电机直接受到影响,从而引起测速发电机电压波动。为此,我们把主电机和测速发电机改用轴套连接,从而当主电机有轻微轴向窜动时不至于影响到测速发电机,更换轴套连接后,开机后回转窑转速至今没有再出现大的波动。事后得知二线窑主电机和测速发电机之间原先也是采用轴套连接,维修电工认为轴套使用日久有磨损,测速发电机和主电机连接不牢固,可能会使回转窑转速发生波动,在去年的检修中把轴套改换成了滑块。
经验三:仔细观察,解决电机接地故障
2004年8月砂岩皮带秤在正常运转时突然跳闸,电工检查后发现电机接地。砂岩皮带秤电机为德国申克公司生产的直流电机,自1995年投运后运行一直正常,平时没有备用电机。我接到当班电工的汇报后,到现场对电机又进行了检查,发现电机电枢绕组对地,励磁绕组正常。让电工拆掉炭刷后,再检查发现电枢绕组仍对地。询问岗位工,岗位工反映说电机当时温度不高,没有异常现象。经过思考,让电工打开电机仔细检查,电工拆开电机后,突然发现炭刷引线有一处外皮破损,破损处接触到了电机外壳,让电工把破损处用绝缘胶带处理后,再检查电枢绕组对地绝缘阻值为200MΩ,符合使用要求。重新装上电机后,开机一切正常。
经验四:新的未必就是好的
2000年3月,申克配料秤石灰石秤薄膜显示控制面板由于日久出现故障,我们更换了一块薄膜显示控制面板,新面板使用不到半个月就出现开机不能正常显示的故障。申克配料秤接通电源后,正常会显示“--------”,10秒后显示“Help50”,按应答键进入正常显示操作状态。那次开机后,申克配料秤却只能显示“--------”,按其它任何功能键均无反应。我们起初怀疑是申克配料秤“死机”故障,但反复开停申克配料秤电源几次,故障现象依旧,接着我们又试着更换了主机板FMC和FBT面板显示电路板等插件,还是不能解决问题。最后我们想到可能会是薄膜显示控制面板故障。小心揭开薄膜不干胶面板,仔细检查发现有一个数字键的簧片变形不能弹起。由此故障原因真相大白:微机秤每次开机时,都要首先自检电源信号,如果电源信号正常,会显示“Help50”。由于簧片变形不能弹起,致使显示电路板的一个分路始终处于导通状态,开机后,申克配料秤检测不到正常的电源信号,导致出现以上故障现象,而由于薄膜显示控制面板是新换上的,我们起初没有想到它会出现故障,以致走了不少弯路。
经验五:简单问题不可复杂化
所有电机都要拖动机械设备去工作,如果设备工作不正常,有时仅从电器方面入手,不考虑机械设备的实际工作状况,就查不出故障的真实原因,也解决不了问题,有时反而会适得其反。2005年6月我厂二线生料磨主排风机电机正常停机后,再开机时电机运行电流只有15A,比平时的40A低了许多,主排风机转速也很低,岗位工怕出问题赶紧停机。当班电工对电机进行了检查,没有发现问题,钳工对对轮销进行了检查,发现对轮销没有断。电工又试着开机,发现电机电流还是只有15A,电机声音跟平时也不一样,于是又慌忙停机。主排风机电机为鼠笼式高压电机,型号为Y400-4,额定电压6KV,功率450KW,电流52A,转速1480r/min,启动方式为直接全压启动。笔者得到这个消息赶到现场听完当班电工的汇报后,一时也找不到原因,按照以往的惯例,让电工检查了电缆,电缆绝缘阻值正常,然后又到中控降压变电站,让值班人员检查真空断路器动静触头,也没有发现问题,经过认真思考,我认为电器方面应该没有问题。又对风机对轮进行重新检查,发现对轮销是没有断,但用手盘电机对轮,发现电机端对轮转,而风机端对轮只有对轮轮圈转,轮箍不转。故障原因由此真相大白,原来对轮轮圈和轮箍是镶到一起的,当他们脱离后,电机空载启动运行,故电机声音和电流和平时不一样,而排风机在系统其他风机风力的作用下,风叶慢速转动;钳工在检查时,由于夜间光线不好,只是粗略地判断对轮销断没有,而没有注意到对轮轮圈和轮箍之间裂开了一个很小的缝隙,以至使这次检修偏离了方向,把一个很简单的问题复杂化了。
|
|