微信用户求助:2.5平方家装电线可以承受的功率
查电线载流量表计算:

  • 看下表,2.5平方铜芯电线穿塑料管,穿线四根时的电流为19A;
  • 根据公式P=UI=220V×19A=4180W;
  • 2.5平方家装电线可以承受的功率

电流估算经验口诀一:
  • 2.5以下乘以9,往上减一顺号走; 三十五乘三点五,双双成组减点五; 条件有变加折算,高温九折铜升级; 穿管根数二三四,八七六折满载流。
  • 可以算出2.5平方铜线在前面设定的工作条件下的电流:4×8×0.6=19.2A,跟上面计算基本一致;
  • 下面计算功率P=UI=220V×19.2A=4224W。

电流估算经验口诀二:
  • 10下5,百上2,二五三五四三界,七零九五两倍半,铜线升级算,裸线加一半,穿管温度八九折;
  • 同样可以算出2.5平方铜线在前面设定的工作条件下的电流:4×5×0.8=16A,这个计算其实过于保守;
  • 下面计算功率P=UI=220V×16A=3520W。

根据多年经验,第二种计算方法稍高,第三种计算方法过于保守,第一种计算方法最为准确,所以功率最后定为4180W。

再来看你家中2.5平方电线能否负载家中电器:
  • 电器功率:冰箱(三门)约400W;电视(60寸左右)约500W;电脑约350W洗衣机约600W;阳台太阳能热水器电加热功率约2500W;
  • 总的功率=400W+500W+350W+600W+2500W=4350W,已经超出2.5平方电线所能长期负载的功率4180W了;
  • 可以看出,家中电器已经超载,必须处理,否则会出问题。