《电力安全工作规程》(CB26860-2011) 规定;停电拉闸操作必须按照断路器一负荷侧隔离开关一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作;送电合闸操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。
倒闸操作的一般步骤介绍如下:
1、模拟操作。先在一次系统模拟图上模拟操作,模拟操作完毕后,应检查操作票上所列项口的操作是否正确。如有问题可及时提出,但不得擅自更改操作票。
2、准备工作。由操作人员准备好必要的合格操作工具和安全用具。
3、站正位置。操作人员按操作项目,有顺序地走到应操作的设备设备前立正,等候监护人唱票。
4、核对设备。监护人按操作项目核对操作设备名称、设备编号,核对结果应与操作票全部符合。
5、高声唱票。监护人高声读应操作项目的全部內容:要求口齿清楚,声音宏亮。
6、高声复诵。操作人应手指被操作的设备,高声复诵一遍操作项目的内容:要求口齿清楚,声音宏亮。
7、允许操作。监护人听操作人对操作内容复诵,认为一切无误后,便发布“对,执行!”的命令。
8、执行操作。操作人员在听到“对,执行!”的命令后,立即进行果断操作。
9、检查设备。每一项操作结束后,操作人和监护人一起应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。
10、逐项勾票。每一个操作项目执行完毕后,监护人应用红笔将该项目打“√”勾销。然后准备进行下一项操作。
11、查清疑问。操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
12、记录时间。操作票操作完毕后,监护人应记录操作的起止时间。
13、签名盖章。操作票操作完毕后,监护人和操作人应在操作票的相应栏目内各自签名,并在操作票上加盖“已执行”的图章。
14、 汇报制度。操作票操作完毕后,监护人应向发令人报告操作任务的执行时间和执行情况。
适用范围:
1、由站变供电改为所变供电
2、由所变供电改为站变供电
3、10kV箱变由运行改为冷备用
4、10kV箱变由冷备用改为运行
|
|