摇表,学术名称是兆欧表,里边有个高压的发电机,用手来摇动它的时候能发电,利用这个被发出来的高压电,测量负载或者线路的绝缘情况,就可以判断一些负载或者线路是否绝缘不足,线缆绝缘不好,就可能会对地电阻比较小,所以测量绝缘电阻就能判断出来电缆是否接地了。
一般家用或者工业用500伏的摇表就可以了,比如家用的电压基本上都是单相220伏的,工业用的也就是380伏而已,所以通过500伏左右的交流电,是能测试出来线路或者负载是否存在漏电等问题的。如果是测量500伏以上的高压设备绝缘情况,需要两个人进行,而如果是500伏以内的,一个人也可以操作的。
摇表一般就是两条线,一条红色一条黑色,不用分正负的,而且都是带夹子的,直接接到需要测量的线的一头,而你要测试对地绝缘,另外一条线接地就好,比如红色线夹着被测线的一头,而黑色线夹着地。有些可能还有屏蔽层端子,可以接到电缆绝缘层上。
测量前,要先把所有的供电开关断开,保证线路或者负载上没有电源过来。另外也要检查线路的另外一头没有人在作业,不然这个高压也会电人的。另外如果只是测量线缆对地的绝缘电阻,需要把线路和负载之间的接头也断开,避免高压冲击负载。
如果担心摇表不正常,还可以在测量前对摇表进行校准一下,红黑线没有碰一起时候,摇动手柄,指针应该要指向∞,红黑线碰一起摇,指针要指向0,这样标明摇表是正常的,如果不是这样,就要修理了。
接好线,检查安全上没有问题,就可以用手来摇动手柄,一般控制在每分钟120转比较合理,保持稳定速度大概1分钟左右,然后读取数值。一般单相220伏的线路,绝缘电阻要在0.5兆欧以上,电机正常对地电阻,应该要在5兆欧以上。如果低于这些,就是线缆有问题了,需要更换。
摇动手柄的时候,发电机在发电,输出高压,这时候千万不要用手同时接触两条红黑线,不然会被电到的。
|
|