中间继电器触头打火,怎么消除!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2018-6-28 21:10:37 | 只看该作者
1、继电器的触点在开、关时会产生火花的。利用电容器可以减轻火花的产生。在线圈侧并联电容主要作用是吸收线圈吸合和释放时产生的冲击干扰信号。
2、既然火花产生在触点,那么电容器直接连接在触点两端是最有效的方法。
3、在公共端和常闭触点间加电容是不妥的:电容的吸收电流会通过电路而有可能产生干扰。
一般保护触点的电容大小大需要每安培大约0.1uF,电压要足够大,为了避免继电器再次吸合时候电容上电流迅速泻放而烧坏触点,要给电容串联电阻,这个电阻大约是电源电压每伏特10欧姆。
电容并联在触点上,触点闭合时电容是不工作的,在触点分开的瞬间由于电容2端的电压不能突变,触点2端的电压(也是电容2端的电压)为0V,电压都没有肯定是不会产生火花了。而此时电路中电流和触点闭合时一样大小,随着电容2端的电压慢慢上升,触点2端的电压也慢慢上升,电路中的电流也慢慢减少。直到电路中的电流为0(假设电容漏电流为0),电容和触点2端的电压为回路电压,完成消除火花过程。

点评

嗯很好!  发表于 2018-6-29 11:30

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-6-28 21:10:18 | 只看该作者
如果只是有点打火,不必在意。
打火严重,继电器触点发生金属转移、粘连,解决方案:
1、中间继电器控制交流接触器的线圈,由交流接触器控制电磁阀,交流接触器触点有灭火花装置。
2、直接并一个CBB电容在中间继电器触点的两端,容量在0.1UF/2000V,甚至1UF/2000V,电容越大消火花越好,但不可取的过大,否则电磁阀会工作不正常。
细心选择电容容量,完全可以解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-7-3 15:08:12 | 只看该作者
换一个好的电容就可以了,赶紧处理,避免烧坏