微信用户求助:电流互感器接地保护怎么接
电流互感器的一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定;二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时,在2次侧产生高电压而发生危险,因为电流互感器1次侧扎数远远小于2次侧,当2次侧开路时,由于一次侧有电流,在互感器铁心上产生励磁,2次侧绕组,产生的磁链等于扎数*磁通,由法拉第电磁感应定律有,电动势=磁链对时间的导数,由于2次侧扎数多,会产生很大的电动势,对人的危害很大的。
  电流互感器的二次侧必须接地, (S2 点)如果有三个互感器,把三个 (S2点)都连在一起并可靠的接地。
  能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
  二次侧接地属于保护性接地,防止一次绝缘击穿时,高电压窜入二次回路危及人身和设备的安全。