电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 54726|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频恒压供水系统远传压力表的接线方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-18 19:29:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
远传压力表最上面的线接变频器GND端子,远传压力表中间的线接变频器10V, 远传压力表最下面的线接变频器AVI。
变频恒压供水系统远传压力表的接线方法
1, 上电后面板显示STP,这是正常的待机状态。按下按键SET,面板显示C1,按三下向上的箭头,面板上显示F1,按下SET按键,面板显示0,按一下向上的箭头,改成1,(注意:如果用变频器操作面板上绿色按钮启动,红色按钮停止机器,而不是用外部开关或是继电器启动停止变频器则参数F1不用调成1,找到参数F1,按SET,不管显示0或是1都调成0)按SET按键,面板显示F1,按一下向上的箭头,面板显示F2,按SET按键,显示0,按按向上的箭头调成1,按SET按键,显示F2。
2 ,按向上的箭头显示F3,按SET按键显示10.0,按住向上的箭头直到20.0,(按过头了的话就按向下的箭头)按SET按键显示F3,按向上的箭头显示F4,按SET按键显示10.0,按住向上的箭头直到显示20.0,按SET按键显示F4。
3, 按向上的箭头(一直按)直到显示F44,按SET按键显示0,按住向上的箭头调成1,按SET显示F44,按向上的箭头显示F45按SET按键显示0,按住向上的箭头直到显示30(设置给定的水压,设置范围是0-100,通过这个参数调节水压的高低, 这个参数代表远传表量程的百分比,若远传表量程是10公斤,对应的这个参数是100,若设置水压为3公斤,F45设置为30,若远传表量程是16公斤,对应的这个最大参数还是100,若设置水压为3公斤,F45设置为19).按SET按键显示F45。
4, 按两下向上的箭显示F47,按SET按键显示0.5(或是显示5.0),按住向上的箭头直到显示20.0按SET显示F47,按向上的箭头显示F48,按SET按键显1.0(或是显示2.0),按住向上的箭头直到显示2.0,按SET显示F48,按向上的箭头(一直按)直到显示C1,按SET回到主界面。通过以上步骤后变频器参数设置完成,可以开机工作了。
变频恒压供水系统远传压力表的接线方法
电接点压力表两根线接线方式如下:
1、接线
电接点压力表的红针拨到最大的数字,绿针拨到想要供水的压力值上面。压力表接线盒最上面的端子接S1,中间的端子接COM。只需要接这两根线就好了
2,参数设置
上电后面板显示STP(中间那个字母看上去像是E少了上面一横)这是正常的待机状态。按下按键SET,面板显示C1,按向上的箭头(一直按)直到显示F3,按SET按键显示10.0,按住向上的箭头直到30.0,(按过头了的话就按向下的箭头),按SET按键显示F3,按向上的箭头显示F4,按SET按键显示10.0,按住向上的箭头直到显示30.0按SET显示F4,按三下向下的箭头面板上显示F1,按SET按键,面板显示0,按一下向上的箭头,改成1。按SET按键,显示F1,按三下向下的箭头显示C1按SET回到主界面。通过以上步骤后变频器参数设置完成,此时电机已经开始工作了。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 10:11

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表