电动机星三角降压启动的一次及二次控制原理图,见下图:
星三角降压启动二次原理图

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-6-15 10:43:14 | 只看该作者
基本原理就是: 启动时先用Y型接法电路,使得电机加载电压为220V,这样减少系统负荷防止过载; 电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。

星三角降压启动,就是以改变电动机绕组接法,来达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给三角形接法的电动机的三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。电动机全压运转。整个启动过程由时间继电器来指挥完成。星点接触器和运转接触器必须实行连锁。
必须是三角形接线的电动机才能用星三角降压起动。起动时,用开关将电动机三相绕组接线方式改为星形,每相绕组的电压为220V,起动完毕后用开关再改回三角形接线使各相绕组电压为380V。这样的起动电流只有全压起动时的1/3。