|
楼宇自控系统是弱电系统中与强电系统关联最紧密的系统,因此在楼宇自控系统实施前期,需注意以下事项这将决定楼宇自控系统在完成后能否达到预期设计的效果。
1、强电控制柜的接口沟通
对于楼宇自控系统主要的目标对象,各种强电控制柜是否具备相应的监测控制接口,是楼宇自控系统能否顺利实施的关键因素。
因此在实施前,与各机电实施方沟通,明确楼宇自控系统接口要求非常重要。
2、各类传感器的安装
各类传感器的安装,特别是空调水管上的传感器,需事先与暖通专业沟通,明确传感器安装位置,让暖通专业在水管上预留安装底座
此工作需在暖通专业对整个水系统进行试压前完成。
3、确定BA控制柜的取电方式和取电位置
一般情况下,BA是由现场取电的,因此需要事先与强电控制柜沟通好,最好在强电柜内单独留一个空开给BA用,这样避免了BA的现场控制器由于强电箱原因而无法正常供电,也便于系统维修。
4、楼宇自控与消防
原则上来说,由消防控制的机电设备,楼宇自控系统不对其进行控制,最多只做状态监测。
以上就是楼宇自控系统实施安装过程中,需注意的几点,以便楼宇自控系统能真正达到设计效果。
|
|