西门子变频器恢复缺省设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-14 07:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    西门子变频器恢复缺省设置
  P053=6 允许参数存取
  6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数
  P060=2 固定设置菜单
  P366=0 0:具有PMU的标准设置
  1:具有OP1S的标准设置
  P970=0 参数复位
  参数设置 P060=5 系统设置菜单
  P071= 装置输入电压
  P095=10 异步/同步电机,国际标准
  P100= 1:V/f控制
  3:无测速机的速度控制
  4:有测速机的速度控制
  5:转矩控制
  P101= 电机额定电压
  P102= 电机额定电流
  P103= 电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0
  当离开系统设置,此值自动计算。
  P104= 电机额定功率因数
  P108= 电机额定转速
  P109= 电机级对数
  P113= 电机额定转矩
  P114=3 3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)
  P115=1 计算电机模型
  参数值P350-P354设定到额定值
  P130= 10:无脉冲编码器
  11:脉冲编码器
  P151= 脉冲编码器每转的脉冲数
  P330= 0:线性(恒转矩)
  1:抛物线特性(风机/泵)
  P384.02= 电机负载限制
  P452= % 正向旋转时的**频率或速度
  P453= % 反向旋转时的**频率或速度
  数值参考P352和P353
  P060=1 回到参数菜单
  P128= **输出电流
  P462= 上升时间
  P464= 下降时间
  P115=2 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)
  P115=4 电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)