首先要搞清楚配电房的验收标准,能验收标准的其他都是小事。
一、配电房  
1、配电房门、窗向外开,房顶无漏雨、渗水现象。防小动物措施完整。     
2、配电房内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求,标志明显。  
3、配电房卫生环境良好,无杂物,进出线孔洞应封堵完好。        
二、户外  高压设施  
1、架空线路实现绝缘化,导线接头符合施工要求。     
2、630kVA及以上容量,户外应装柱上断路器防雷、防震设施良好。         
3、跌落开关安装合理,相间距离不低于0.5米,并采取有效的灭弧措施。
     熔体完整无损伤,与负载相配合,有氧化锌避雷器保护。     
4、穿墙套管应涂RTV。      
5、直埋电缆走径有明显标志,直埋深度达到规程要求。     
三、户内高  低压设施  
1、高压柜及母线安装端正,牢固,柜门及隔板封闭良好。     
2、高压柜充油电气设备无渗油、缺油现象。            
3、高、低压柜前配备绝缘板。            
  4、电缆、保护、变压器电气设备,定期试验报告齐全。     
5、变压器音响正常、无杂音、渗油、放电现象,油标管指示正常。
6、配电盘名称、编号齐全、正确、字体正规醒目。     
  7、各种仪表、指示灯、指示正确。               
四、管理  制度
1、值班制度         
  2、交接班制度     
3、设备巡视检查制度     
4、电气操作制度     
5、配电室电气设备负荷检测记录     
五、安全  工具  
1、有专用工具箱定点存放绝缘工器具。            
2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、高压验电笔、临时接地线齐全合格。     
3、各种表示牌合格。               
4、应急灯、消防器材合格。     
六、技术  管理
1、电气一、二次系统结线图正确。               
2、供用电合同有效。     
3、严格服从电网的调度命令。               
4、用电单位执行电价正确,无混接现象。            
5、无准私自增容和转供电现象。              
6、备用电源及用户自发电在供电部门备案,并安装合格的双投刀闸。
7、用电单位应配备通讯工具。