大家在工作过程中是不是也遇到过虚拟机里s7-200编程软件无法连接s7-200 cpu的情况,下面和大家分享一下我的一些经验,如有不妥之处恳请指正。
操作系统:物理机(Windows 10 家庭中文版)、虚拟机(Windows 7 专业版)
编程软件:STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9
编程电缆:USB/PPI Multi-Master Cable (6ES7901-3DB30-0XA0)
1.首先在虚拟机里安装STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9,这个时候直接连CPU是连不上的,还需要一些设置。
虚拟机连接西门子s7-200CPU的设置方法
2.在物理机中右击此电脑>管理>服务和应用程序>服务,确认VMware USB Arbitration Service启动类型为自动,并启动此服务。
虚拟机连接西门子s7-200CPU的设置方法
3.在虚拟机中确认添加了USB控制器,并勾选自动连接新的USB设备。如未添加请在开启虚拟机前右击虚拟机>设置>硬件>添加>USB控制器,并勾选自动连接新的USB设备。
虚拟机连接西门子s7-200CPU的设置方法
4.打开STEP 7 MicroWIN,连接好编程电缆和CPU(连接好并供电),在屏幕右下角的输入设备图标是否连接正常,即Siemens USB/PPI Multi-Master Cable驱动是否正常。一般情况驱动都会安装不成功。
虚拟机连接西门子s7-200CPU的设置方法
5.如果Siemens USB/PPI Multi-Master Cable驱动安装不成功,在虚拟机中右击计算机>管理>设备管理器>人体学输入设备里会出现Siemens USB/PPI Multi-Master Cable,右击此项在属性>常规里显示没有为该设备安装的驱动。此时右击Siemens USB/PPI Multi-Master Cable,将其卸载。然后重新扫描检查硬件改动。如图,这样就正常了。
虚拟机连接西门子s7-200CPU的设置方法
6.然后右击虚拟机>可移动设备>Siemens USB/PPI Multi-Master Cable>连接(断开与主机的连接)。

7.再次打开STEP 7 MicroWIN,设置PG/PC接口,连接CUP成功。

本文转载自:西门子工业技术论坛