电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7213|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电气二次回路数字标号标注规范与注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-8 17:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了便于电气二次回路的安装、维护和校验,在二次回路展开图中需根据回路的不同用途标上各种数字标号。二次回路中的数字标号分为直流回路和交流回路二次回路数字标号,大家要正确标注电气回路数字标号。
1、直流二次回路数字标号范围
对用途不同的直流回路,其数字标号组见表1
表1  直流回路数字标号组

回路名称                                              数字标号组(Ⅰ)     数字标号组(Ⅱ)      数字标号组(Ⅲ)     数字标号组(Ⅳ)    备注

电源回路                                           1                         101                       201                     301
负电源回路                                           2                         102                       202                     302
合闸回路                                              3-31                    103-131                203-231             303-331
绿灯或合闸回路监视继电器电源的回路  5                         105                        205                     305                      见注1
跳闸回路                                              33-49                  133-149                233-249              333-349
绿灯或合闸回路监视继电器电源的回路  35                       135                        235                     335                      见注1
备用电源合闸回路                                 50-69                 150-169                250-269              350-369               见注2
开关设备的位置信号回路                       70-89                 170-189                270-289              370-389 事故跳闸音响回路                                 90-99                 190-199                290-299              390-399

回路名称                                              数字标号组

机组自动控制回路                                 401-599
保护回路                                              01-099(或J1-J99)
发电机励磁回路                                    601-699
信号回路                                              701-799
备用                                                     800-870
合闸线圈回路                                        871-879
隔离开关、开关操作闭锁回路                88-899
警告信号、个别信号                              901-949
命令信号                                               950-989
透平调相伺服马达                                 990-999

注1:对于开关控制回路内的红灯或绿灯回路,如直接自控制电缆引线时,该回路可用于控制回路电源相同的符号;
注2:在没有备用电源自动投入的安装单位,在接线图中标号50-69可作为其他回路的标号,但当回路标号不够用时,可以向后递减
直流回路在标注数字标号时,应注意下列事项:
①在回路中,经主要降压元件(如线圈、电阻等)后改变了极性的,回路标号也应改变其极性。
②工作过程中需要改变极性的线段(如正、反转直流电动机改变电枢连接线极性)和不能明确标明极性的线段(如两个以上电阻、线圈等元件之间的连接线段),可任意标奇数或偶数。
③装有几台断路器时,对各台断路器控制回路的编号,一般应与各台断路器文字符号的“数字顺序”相对应。如对于标号为“QF”的断路器,控制回路标号用1-99;对于标号为“1QF”的断路器,控制回路标号用101-199等。
④对于断路器控制回路的标号,均应在分配给它的每一数字组范围内按顺序标注。对于有专用标号的回路,如断路器合闸回路的绿灯或其监视继电器的回路标号为5(105、205......),跳闸回路中的红灯或其监视继电器的回路标号为35(135、235......),可按专用标号标注。
2、交流二次回路数字标号范围
对于不同用途的交流回路,交流回路数字标号组见表2
表2   交流回路数字标号组
回路名称                                 用途    U相标号组         V相标号组         W相标号组       中性线标号组     零线标号组
保护装置及测量仪表电流回路  TA       U401-U409       V401-U409      W401-U409     N401-U409      L401-U409
保护装置及测量仪表电流回路  1TA     U411-U419       V411-U419      W411-U419     N411-U419      L411-U419
保护装置及测量仪表电流回路  2TA     U421-U429       V421-U429      W421-U429     N421-U429      L411-U429
保护装置及测量仪表电流回路  9TA     U491-U499       V491-U499      W491-U499     N491-U499      L491-U499
保护装置及测量仪表电流回路  10TA   U501-U509       V501-U509      W501-U509     N501-U509      L501-U509
保护装置及测量仪表电流回路  19TA   U591-U599       V591-U599      W591-U599     N591-U599      L501-U599
保护装置及测量仪表电压回路  YH      U601-U609        V601-U609      W601-U609     N601-U609      L601-U609
保护装置及测量仪表电压回路  1YH    U611-U619        V611-U619      W611-U619     N611-U619      L611-U619
保护装置及测量仪表电压回路  2YH    U621-U629        V621-U629      W621-U629     N621-U629      L621-U629
回路名称                                                         用途            U/V/W相标号组                         中性线标号组
经隔离开关辅助触点或继电器切换的电压回路   6-10kV       U(V、W)760-769                       N600
经隔离开关辅助触点或继电器切换的电压回路  35kV            U(V、W、L)730-739                 N600
经隔离开关辅助触点或继电器切换的电压回路  110kV          U(V、W、L、S)710-719            N600

回路名称                                 用途                 U相标号组    V相标号组       W相标号组         中性线标号组
绝缘检查电压表的共用回路                              U700            V700              W700                 N700
母线差动保护共用电流回路    6-10kV              U360             V360              W360                 N360
母线差动保护共用电流回路    35kV                  U330            V330              W330                 N330
母线差动保护共用电流回路    110kV                U310            V310              W310                 N310
控制、保护回路信号回路                                 U1-U399       V1-V399        W1-W399          N1-N399
注:母线差动保护共用的电流回路,允许用交流控制回路的301-399的数字进行标号。
交流回路在标注数字标号时,应注意下列事项:
①电流互感器电压互感器回路标号,应自互感器的引出端开始,在分配的数字标号范围内按顺序标号。具体使用回路数字
标号以10个数字为1组,如三相电流互感器回路为U401-U409、V401-V409、W401-W409 等。
②电流互感器和电压互感器所使用的数字标号组,应与它们的文字符号前的“数字序号”相对应,如电流互感器1TA的回路
标号用411-419等。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-2-26 11:30:22 | 只看该作者
基础的知识对我这种小白来说真是太有用了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-16 23:20

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表