|
为了便于电气二次回路的安装、维护和校验,在二次回路展开图中需根据回路的不同用途标上各种数字标号。二次回路中的数字标号分为直流回路和交流回路二次回路数字标号,大家要正确标注电气回路数字标号。
1、直流二次回路数字标号范围
对用途不同的直流回路,其数字标号组见表1
表1 直流回路数字标号组
回路名称 数字标号组(Ⅰ) 数字标号组(Ⅱ) 数字标号组(Ⅲ) 数字标号组(Ⅳ) 备注
正电源回路 1 101 201 301
负电源回路 2 102 202 302
合闸回路 3-31 103-131 203-231 303-331
绿灯或合闸回路监视继电器电源的回路 5 105 205 305 见注1
跳闸回路 33-49 133-149 233-249 333-349
绿灯或合闸回路监视继电器电源的回路 35 135 235 335 见注1
备用电源合闸回路 50-69 150-169 250-269 350-369 见注2
开关设备的位置信号回路 70-89 170-189 270-289 370-389 事故跳闸音响回路 90-99 190-199 290-299 390-399
回路名称 数字标号组
机组自动控制回路 401-599
保护回路 01-099(或J1-J99)
发电机励磁回路 601-699
信号回路 701-799
备用 800-870
合闸线圈回路 871-879
隔离开关、开关操作闭锁回路 88-899
警告信号、个别信号 901-949
命令信号 950-989
透平调相伺服马达 990-999
注1:对于开关控制回路内的红灯或绿灯回路,如直接自控制电缆引线时,该回路可用于控制回路电源相同的符号;
注2:在没有备用电源自动投入的安装单位,在接线图中标号50-69可作为其他回路的标号,但当回路标号不够用时,可以向后递减
直流回路在标注数字标号时,应注意下列事项:
①在回路中,经主要降压元件(如线圈、电阻等)后改变了极性的,回路标号也应改变其极性。
②工作过程中需要改变极性的线段(如正、反转直流电动机改变电枢连接线极性)和不能明确标明极性的线段(如两个以上电阻、线圈等元件之间的连接线段),可任意标奇数或偶数。
③装有几台断路器时,对各台断路器控制回路的编号,一般应与各台断路器文字符号的“数字顺序”相对应。如对于标号为“QF”的断路器,控制回路标号用1-99;对于标号为“1QF”的断路器,控制回路标号用101-199等。
④对于断路器控制回路的标号,均应在分配给它的每一数字组范围内按顺序标注。对于有专用标号的回路,如断路器合闸回路的绿灯或其监视继电器的回路标号为5(105、205......),跳闸回路中的红灯或其监视继电器的回路标号为35(135、235......),可按专用标号标注。
2、交流二次回路数字标号范围
对于不同用途的交流回路,交流回路数字标号组见表2
表2 交流回路数字标号组 回路名称 用途 U相标号组 V相标号组 W相标号组 中性线标号组 零线标号组 保护装置及测量仪表电流回路 TA U401-U409 V401-U409 W401-U409 N401-U409 L401-U409
保护装置及测量仪表电流回路 1TA U411-U419 V411-U419 W411-U419 N411-U419 L411-U419
保护装置及测量仪表电流回路 2TA U421-U429 V421-U429 W421-U429 N421-U429 L411-U429
保护装置及测量仪表电流回路 9TA U491-U499 V491-U499 W491-U499 N491-U499 L491-U499
保护装置及测量仪表电流回路 10TA U501-U509 V501-U509 W501-U509 N501-U509 L501-U509
保护装置及测量仪表电流回路 19TA U591-U599 V591-U599 W591-U599 N591-U599 L501-U599
保护装置及测量仪表电压回路 YH U601-U609 V601-U609 W601-U609 N601-U609 L601-U609
保护装置及测量仪表电压回路 1YH U611-U619 V611-U619 W611-U619 N611-U619 L611-U619
保护装置及测量仪表电压回路 2YH U621-U629 V621-U629 W621-U629 N621-U629 L621-U629 回路名称 用途 U/V/W相标号组 中性线标号组 经隔离开关辅助触点或继电器切换的电压回路 6-10kV U(V、W)760-769 N600
经隔离开关辅助触点或继电器切换的电压回路 35kV U(V、W、L)730-739 N600
经隔离开关辅助触点或继电器切换的电压回路 110kV U(V、W、L、S)710-719 N600
回路名称 用途 U相标号组 V相标号组 W相标号组 中性线标号组 绝缘检查电压表的共用回路 U700 V700 W700 N700
母线差动保护共用电流回路 6-10kV U360 V360 W360 N360
母线差动保护共用电流回路 35kV U330 V330 W330 N330
母线差动保护共用电流回路 110kV U310 V310 W310 N310
控制、保护回路信号回路 U1-U399 V1-V399 W1-W399 N1-N399 注:母线差动保护共用的电流回路,允许用交流控制回路的301-399的数字进行标号。
交流回路在标注数字标号时,应注意下列事项:
①电流互感器和电压互感器回路标号,应自互感器的引出端开始,在分配的数字标号范围内按顺序标号。具体使用回路数字
标号以10个数字为1组,如三相电流互感器回路为U401-U409、V401-V409、W401-W409 等。
②电流互感器和电压互感器所使用的数字标号组,应与它们的文字符号前的“数字序号”相对应,如电流互感器1TA的回路
标号用411-419等。
|
|