电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13876|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

漏电断路器烧坏原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-8 09:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:漏电断路器烧坏原因
1、漏电保护器由一个自感线圈构成,一端接有零线和火线共同绕制的双螺旋结构,一端接有一个单线绕制的线圈,当这个单线圈中有电流通过时就会使漏电保护器自动跳闸。
2、当零线和火线同时有电流通过且两电流大小相等时,由于特殊的双螺旋结构不会使自感线圈产生感应磁场,所以另一端的线圈也不会产生感应电流,漏电保护器也就不会自动跳闸。漏电保护器所能起保护作用的是当有人触电或电线漏电时。
3、零线和火线中只有一个产生电流,这样由于交流电可产生变化的磁场,也就会使另一端的线圈产生感应电流,从而使漏电保护器自动跳闸。
漏电是电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。
检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-5-8 09:16:50 | 只看该作者
导致断路器坏掉原因主要有以下四种:   
1   分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。
2   行程和辅助开关触点调整不当。在调整断路器参数时,会改变断路器分闸的初始状态,而辅助开关分闸位置的初始状态未做相应调整,这将导致辅助开关不能正常切换分闸回路,使分闸线圈烧毁。   
3   保护控制装置故障。分闸指令是由保护控制装置发出的,若装置内的分闸继电器出现故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大,造成分闸指令不能及时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁。   
4   分闸回路电阻偏大。分闸线圈回路绝缘降低,或是控制回路线径过小造成电阻偏大,使得分闸控制回路电压降较大,导致电压达不到线圈分闸电压的动作值,使分闸线圈长时间带电烧毁。
防护方法:
一是将分闸回路的延时动合触点改接为一对动合触点,并经常检查辅助开关的触点及辅助开关的拐臂螺丝,使辅助开关与断路器分闸位置正确、有效地配合。   
二是合理调整分闸指令时间,使保护控制装置发出的分闸指令时间,既能够使分闸线圈工作,又不至于太长。

回复 支持 反对