2018年5月3日,早班6:10一上班,就接到电话说机器开不起来了,到现场打开电控柜一看,313C-2DP CPU(313-6CE01-0AB0)模块6个红灯、绿灯、黄灯全亮,通过测量供电电压DC24V,有23.9V,检查线路没有问题,后重新断电再上电,还是不行。取下存储卡上电,故障不变,判定CPU模块损坏。
到处找配件,后找来一块CPU模块,型号为313-6CF01-0AB0,且版本号不一样,又找来笔记本电脑,将CPU模块更换后,将原来的存储卡插到换上的CPU模块上,连接上编程电脑,将程序上载上来,准备在硬件配置里面更换CPU模块,在处理的过程中,突然发现CPU已经处于RUN模式,且没有任何故障,打机器手动,运行皮带电机,正常,恢复自动开机,正常。
此次故障,修复时间较长,主要一是找配件时间长;二是认为模块有差别,需要重新配置,原程序一时找不到,导致不敢轻易更换不同型号的模块。当然,还存在设备管理、程序管理等其他管理带来的问题,这里就不逐一叙说。对我们来说,也存在的一个问题是对模块的性能了解不够深入,认为订货号不一致就必须要重新配置硬件才能识别。
总之,就是折腾了半天,把模块找来、笔记本找来、把适配器找来,在软件里设置各种通讯接口,安装适配器驱动,在意想不到的时候,CPU模块的灯悄悄地变成了绿色,换上就好了,也就是说,313-6CE01-0AB0和313-6CF01-OAB0两个模块可以互换。
|
|