电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7987|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子变频器故障代码f0002

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-1 08:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F0002是直流母线过电压,先断开负载,参数恢复出厂设置,
检查西门子变频器的供电电压是否偏高,监控直流母线参数r26是多少,通常AC380V经过三相桥整回路输出直流在DC540V左右,如果太高可能桥整回路就有问题了。
再谈谈“怎样加外围保护430!”
  1。整个厂房/车间必须安装完善标准的避雷装置;
  2。电气设备,包括电机,变频器,屏蔽电缆,电器柜等的接地必须良好规范;
  3。电气环境要好,保证电机和输出动力电缆的绝缘等级,变频器的环境温度,湿度,污染等符合要求;
  4。保证负载不要长期过载运行。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:40

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表