| 更换方法 | 更换后的检验 |
风扇 | 坏风扇会不运转,这在日常检查中就 可以发现,发现后立即更换。轴承损 坏,可以发现风扇在运转时的噪声和 振动明显增大,这时要尽快予以更 换,也可以根据变频器说明书的建 议,在风扇使用到达一定年限后(一 般风扇的寿命大约为10kh~40kh,一 般3年左右)统一予以更换 | 推荐使用原装的风扇备件,但有时 原装的备件很难买到或订货周期长, 则可以考虑使用替代品。替代品必须 保证外形与安装尺寸与原装的完全一 的接近。直接冷却风扇有二线和三线 之分,二线风扇其中一线为正极,另 一线为负极,更换时不要接错;三线 风扇除了正、负极外还有一根检测线, 更换时千万注意,否则会引起变频器 过热报警。交流风扇一般有220V、 380V,更换时电压等级不要搞错 | 更换以后要试运行, 观察风扇的风量、运行 噪声和振动情况,连续 运转大约30 min,再观 察整机的温升,如果一 切正常,则可以判定更 换或替换成功 |
主滤波 | 主滤波电容是变频器的常用备件,如 果电容凡是出现漏夜或膨胀或防爆孔破 裂的现象,要立即更换。要尽快更换, 也可以根据相关变频器的说明书,电容 运行3~5年后,在使用达到一定年限后 应强制更换。中间电路滤波电容主要作 用就是平滑直流电压,吸收直流中的低 频谐波,它的连续工作产生的热量加上 变频器本身产生的热量都会加快其电解 液的干涸,直接影响其容量的大小,每 年定期检查电容容量一次,一般其容量 减少20%以上应更换。主回路滤波电解 电容约使用寿命与变频器的环境温度有 较大关系,如果平时使用注意,变频器 安装环境良好,则可以大大延长电解电 容的使用寿命 | 推荐使用原装的电容备件,但有时 原装的备件很难买到或订货周期长, 则可以考虑使用替代品。替代品必须 保证安装尺寸与原装的完全一致,长 度小于或等于原装的,耐压和标称工 作温度大于或等于原装的,总电容量 与原来的相近 | 更换以后要试运行, 满载运行2h,如果电容 本体没有严重发热,则 可以确认更换成功 |
大功率 电阻 | 观察大功率电阻的表面颜色,如果 是水泥电阻的话要观察电阻表面是否 有裂缝,如果电阻老化现象明显(颜 色变黑、严重开裂)则要求更换 | 推荐使用原装的电阻备件,但也可 以用替代品。替代品首先功率和电阻 值要与原装的电阻相近,其次要求安 装方式和安装尺寸要与原来的一致 | 更换后要试运行,断 电、送电重复3次,注 意断电再送电之间的时 间间隔,再带满载运行 30min,如果一切正常 则可以确认更换成功 |
| 接触器或继电器一般有累计动作次 数寿命,超过应予以更换,日常检查 发现有触点接触不良,要立即更换 | 推荐使用原装的备件,但也可以用 替代品,替代品的触点容量和线圈要 与原装的一致,安装方式和安装尺寸 也要与原来的相同,质量也要相同 | 更换后要试运行,令 接触器反复动作多次, 再带满载运行半小时, 如果一切正常则可确认 更换成功 |
结构件 | 变频器的塑料外壳有可能被损坏, 视具体情况决定是否更换,内部安装 螺钉如有打滑或生锈的情况,应当予 以更换 | 外壳更换一定要用原装备件,螺钉 等结构件则可以用相同规格相同质量 的替代产品 | 螺钉更换以后一定要 拧紧,并带满载试验, 确保不会因为接触电阻 太大而引起发热 |
操作显 示单元 | 变频器的操作显示单元如果有显示缺 失或按键失效的现象,则要予以更换 | 更换要用原装的产品或兼容的升级 替代产品 | 更换后要上电检查显 示和动作是否完全正常 |
印制电 路板 | 印制电路板原则上不去更换,但如 在日常检查中发现有严重发热烧毁的 现象,则可以考虑予以更换 | 在定期检修中最好进行喷膜处理, 可以抗腐蚀,增强绝缘性能。在进行 喷膜处理时,特别要注意保护好各类 接插件口,不要让膜层保护剂喷入, 以免引起接触不良。具体做法是,接 插件口可先用遮盖剂或塑料胶带遮后 再喷膜。更换一定要用原装备件 | 更换后要做满载试验 1h,各项正常才能确认 更换成功 |