1、每个模块有其需要多大电流的参数可以供查询,将这些模块需要的电流总和+20%的余量,基本上可以满足需求。
2、扩展机架上取决于你使用的扩展方式,如果使用IM365的话,你需要按照1中的方式进行,如果使用的是其他方式的话,例如IM361/360,因为使用361/360需要为各个机架单独配置电源模块,所以你可以按照1的方式计算每个机架需要的电流总和。
3、如果你使用的西门子的PS电源,那么你需要在组态时同时组态电源,如果是第三方的电源,如菲尼克斯,明伟,那么不需要进行组态,但是,槽位1还是电源模块专用,你不可在这个槽位上组态电源。 |
|