电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7099|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子变频器加速报故障F015怎么查?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-22 12:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先加速时报故障码F015报警,F015是堵转故障码,应在线检查调整堵转系统菜单比如(提高转矩极限或转矩设定值,提高电流极限,增大低频电流,增大加速时间,提高失步/堵转时间,用转速实际值跟踪)。
检查调整变频器系统菜单参数与设备负载起动过程中相匹配,在这里多作几遍变频器″自学习",参考西门子变频器版本说明操作,我相信故障码015报警不会存在。为设备运转提供保障!
如果是安装调试阶段,很大的可能性是变频器参数设置的问题。你可以查找使用手册,更改设置参数。
如果是正常使用阶段。明确故障前是否更换过电机,编码器或测速电机等。更换设备型号参数与原来不相同时,需要按照新的设备参数重新调整变频器参数。
使用中出现故障,首先排查电机输出轴的负载情况。制动器是否正常,必要时断开联轴器,查看电机控制是否正常。其次检查反馈信号的编码器或测速电机,是否存在干扰或丢信号现象。

回复