以前用过多年STEP7,博途软件也用过,编写过S7-1200脱硫程序,最近想用S7-1500 plc,想把STEP7原程序转换到S7-1500,由于原程序有多个块,程序复杂,也有自编的PID,PID有单控制和多主控的,不知转换到S7-1500中好不好用,开始准备工作,在STEP7软件中打开原程序,进行块的一致性检查,检查没有错误后,另存,通过慢组织,博途软件我安装的是V13 SP1,打开博途软件,选择移植项目,勾上包括硬件组态,开始移植,结果不能移植,出现问题了,自己想了想,如果不选硬件组态试试,再移植程序,可以移植,但CPU还是315-2DP,如果更换S7-1500PLC,程序会全部删除,于是就没选S7-1500PLC,重新打开博途软件,新建一个项目,选择S7-1500PLC ,按照S7-300的硬件组态,组态完后,打开参考项目,打开转换后的项目,把S7-300程序中的块全部复制到S7-1500程序块中,编译后出现一大堆错误,没办法,点第一个错误,出现变量没定义,定义变量后,第一个错误没有了,接着一个一个的改正错误,直到编译后,没有错误和警告,运行仿真软件,打开CPU信息显示也没有错误,模拟程序运行,一步一步在SIM表中,强制变量,看程序运行对不对,PID运行正常,到此转换完成,S7-1500PLC确实好,但是从STEP7移植到岁-1500还不理想,要是直接在博图软件编写程序,原程序不是一两天能完成的,通过这次体验,对S7-1500PLC有了更高的认识,在以后工作中能更好的用好S7-1500PLC.