我觉得变电所变压器的维护保养工作分以下几个方面进行。
第一,正常巡视。日巡是变压器维护保养不可缺少的一部分。每天就变压器的绕组温度,油面温度,油枕油位,套管有无放电漏油,分接开关档位,变压器声音,有无剧烈震动现象,变压器有无漏油现象,呼吸器是否正常,变压器所配保护有无告警等。
除过正常的日巡外,还应该对变压器进行特巡,如遇到雷雨天气,大风天气,大雾天气,下雪天气,变压器过负荷情况下,轻瓦斯发出告警后都要进行特巡,并做好特巡记录。
巡视,可以及时发现变压器是否正常运行,也可以及时发现变压器运行中所存在的问题,给变压器的维护保养提供了可靠的保障。
第二,正常检修。新投运的变压器运行一定的时间后,得停下来检修。根据变压器的实际运行情况,可以做一些预防性试验。
比如它的直流电阻试验,变比试验,绝缘试验,泄露试验,耐压试验,变压器油的油色谱分析试验等等。预防性试验可以检验出变压器的性能以及它的运行稳定性。预防性试验得出的数据和交接时试验数据进行对比,可以得出变压器在运行中有无异常,当然了,这种异常是咋们看不到,听不着的。所以说,正常检修是变压器维护保养不可缺少的内容。
第三,异常检修。什么是变压器的异常检修呢?就是当正常巡视时发现变压器异常运行,不得不停下来进行检修。
变压器异常运行的情况很多,这里咋们简单举几个例子吧。变压器漏油,变压器声音异常,变压器非电量保护高警,变压器在负荷不大的情况下超高温……变压器在异常检修后还要根据实际需要对其进行常规的试验,检验故障是否消除。异常检修也对变压器的维护保养起着至关重要的作用。
总而言之,变压器的维护保养工作是变压器安全稳定运行的必要条件。