微信用户求助:电压互感器极性接反有什么后果
1、单个电压互感器两端接反,这是没有关系的。交流发电机电压互感器两侧是不分方向的,因为频率是50HZ,方向是不停变化的。并且发电机控制器,如科迈、丹控等也不辨别电压互感器两端的方向。