2.5平方的铜芯线可以承受20A电流吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-12 22:15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:2.5平方的铜芯线可以承受20A电流吗?
国标《GB/T 4706.1-2005》中规定,2.5平方铜制电线的负载电流值(载流量)为16A~25A。很明显,20A在该范围内。但我们却不能肯定的说2.5平方的铜线一定可以承载20A的电流。
这是因为,国标的规定中考虑了制作误差,因此规定中的电流值是一个区间。换句话说,同样是符合国标的电线,有一些可以承载25A电流,有一些却只能够承载16A电流——它们都是合格的产品。
正是利用了国标允许的误差范围,许多商家利用现有的高端技术(小误差甚至零误差技术),直接制作出载流量为16A的2.5平方铜电线,也就是传说中的国标下差线,以此来最大限度的降低成本,钻法律的空子。
很明显,这种国标下差的电线是无法承载题目中所说的20A电流的。但好在如今的电线上都标注了电线的载流量,虽然同属于2.5平方线,但究竟是标准线还是下差线,一看便知。——因此,我们说只有“部分”国标线可以承载20A电流。
当然,到目前为止我们的讨论范围还在国标线内。今年的315晚会大家也都看了,大量的非标建材流入市场。非标的电线,属于非法的存在,莫说是20A载流量,就算是国标下差的16A都达不到。这种线相信会随着用户安全意识的加强和有关部门监管力度的增强,慢慢退出市场,今天我们就不再具体讨论。
“短时间”虽然2.5平方的标准铜线可以承载20A的电流,《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》中规定,装修所用的电力电缆范畴内的BV线和BVR线,长时间通过的电流不可超过电线额定载流量的80%——换句话说,20A载流量的铜线,长时间承载的电流不得超过16A。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-11-23 08:15:09 | 只看该作者
现在家里用电照明线路所用的电线材质都是铜质。在选用铜质线的时候,一定要正确选对线的截面积,在实际应用中如果选错了,那么流过电线的电流值超过允许值的时候,电线就会因过载产生高温,这些温度如果不能及时散发掉的话就会使电线的绝缘层损坏,最终会引发电气火灾,因此正确选择电线的粗细是非常重要的。
线路的安全截流量
我们看线路能不能承受对应的电流,主要看线路的安全截流量。线路的安全截流量是国家有关部门颁布规定电线负载电流值,按照国标GB4706.1-1992/1998所规定的,对于2.5平方毫米的硬铜导线,它的安全截流量可以长期通过负载的电流值在16安培到25安培之间,题主所说的20A正好在所规定的范围内,我认为如果用2.5平方毫米的铜线通过20A的电流,只要布线方法条件较好,所处的环境温度适合,比如不用穿管敷设,所处的温度低于25度的话是可以承受20安培的电流。
2.5平方的铜芯线可以承受20A电流吗?

如果使用穿管敷设线路,并且电线所在的环境温度超过25度以上了,2.5平方的铜丝线通过20A的电流就会过载,时间长了的话电线会发热的。我建议用4平方毫米的硬铜线通过20A的电流使用起来安全放心,因为4平方的铜芯线允许长期负载电流值为25A到32A之间,这样留点余是最好的,前一段时间我家装修水电时所用的导线我都留出了一定的余量,便于以后的扩容使用。