下面对三速异步电动机正反转的实物连线图进行详解:
下面对线的颜色进行讲解:
黄色(粗)代表三相电R,绿色(粗)代表三相电S,红色(粗)代表三相电T,黑色(粗)代表零线。
下面讲解控制回路:
其中SB1、KM1控制电动机△接法下低速运转;SB2、KM2控制电动机Y接法下中速运转;SB3、KM3控制电动机YY接
法下高速运转。
线路工作原理如下:先合上电源空开QF。
首先将转换开关打到正转方向。
低速启动运转
按下SB1→接触器KM1和接触器KM4线圈得电一KM1辅助触头动作→电动机M第一套定子绕组出线端U1、V1
W1(U3通过KM1常开触头与W1并接)与三相电源接通一>电动机M接成△低速正转运转。
低速转为中速运转
先按下停止按钮SB4→KM1线圈失电一→KM1辅助触头复位一>电动机M失电一→再按下SB2→接触器KM2和接触器KM4
线圈得电→KM2辅助触头动作一>电动机M第二套定子绕组出线端U4、V4、W4与三相电源接通一→电动
机M接成Y形,中速正转运转。
中速转为高速运转
先按下SB4→KM2线圈失电→KM2辅助触头复位→电动机M失电一→再按下SB3一→接触器KM3和接触器KM4线圈得电一→KM3触头动作→电动机M第一套定子绕组出线端U2、V2、W2与三项电源接通(U1、V1、W1、U3则通过KM3的三对常开辅助触头并接)→电动机M接成YY型高速正转运转。
如果想要电机反转运转,首先将转换开关打到反转方向。
低速启动运转
按下SB1→接触器KM1和接触器KM5线圈得电一KM1辅助触头动作→电动机M第一套定子绕组出线端U1、V1
W1(U3通过KM1常开触头与W1并接)与三相电源接通一>电动机M接成△低速反转运转。
低速转为中速运转
先按下停止按钮SB4→KM1线圈失电一→KM1辅助触头复位一>电动机M失电一→再按下SB2→接触器KM2和接触器KM5
线圈得电→KM2辅助触头动作一>电动机M第二套定子绕组出线端U4、V4、W4与三相电源接通一→电动
机M接成Y形,中速反转运转。
中速转为高速运转
先按下SB4→KM2线圈失电→KM2辅助触头复位→电动机M失电一→再按下SB3一→接触器KM3和接触器KM5线圈得电一→KM3触头动作→电动机M第一套定子绕组出线端U2、V2、W2与三项电源接通(U1、V1、W1、U3则通过KM3的三对常开辅助触头并接)→电动机M接成YY型高速反转运转。
不管是正转运行还是反转运行,只要是电机低速运行,运行指示灯LD1就会点亮;只要是电机中速运行,运行指示灯LD2就会点亮;只要是电机高速运行,运行指示灯LD3就会点亮。
不管是高速、中速还是低速运行,只要电机超负荷运行致使回路失电,报警灯LD4都会点亮,通知用户电机已经停止运行。
线路的缺点是在进行速度转换时,必须先按下停止铵钮SB4后,才能再按相应的启动按钮变速,所以操作不便。
备注:此实物连接图中选用的空开为DZ47-63型,接触器为CJX2-2510,线圈电压为AC220V,选接触器时线圈电压千万不要选错,切记切记,报警灯线圈电压为AC220V.
|
|