电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12137|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空气开关进线端与出线端反接还有过流保护功能吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-8 22:34:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空气开关进线端与出线端反接还有过流保护功能吗?
大家都知道电路器一般是上端进线,下端出线。但是如果我们把线反过来接是否还能起到过流保护功能呢。塑壳断路器的过电流动作特性与电压无关,只与电流大小有关,且与电流方向无关。我在日常检测工作中就有个试验是验证断路器的过电流脱扣性能,其中有一条款是验证断路器所有保护极串联后接到电源上来验证脱扣性能。而且输出电流的设备只能输出几伏的电压。这种验证方式就可以说明过电流保护与电压大小和电流的方向无关。
小型断路器也有验证下进线的试验。在做单极小型断路器的运行能力试验时,一组断路器中需要有一只断路器是下进线的方式进行试验。这也可以说明空气开关的过电流保护与电流方向无关。
空气开关进线端与出线端反接还有过流保护功能吗?
但是,这并不能说明反进线的断路器可以正常使用。大家在使用时一定要注意,反进线的确不影响空气开关的过电流保护,可是它影响断路器的短路分断能力。在高电压下反进线的断路器灭弧效果会非常差,有可能造成相间短路。使用时需要仔细阅读说明书,可以反进线的断路器确实存在,在电缆分支箱和综合配电箱中很多空气开关都是反进线的。但这种空气开关必须是经过反进线的短路试验合格后,才能进行使用。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 13:00

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表