微信用户求助:空气开关进线端与出线端反接还有过流保护功能吗?
大家都知道电路器一般是上端进线,下端出线。但是如果我们把线反过来接是否还能起到过流保护功能呢。塑壳断路器的过电流动作特性与电压无关,只与电流大小有关,且与电流方向无关。我在日常检测工作中就有个试验是验证断路器的过电流脱扣性能,其中有一条款是验证断路器所有保护极串联后接到电源上来验证脱扣性能。而且输出电流的设备只能输出几伏的电压。这种验证方式就可以说明过电流保护与电压大小和电流的方向无关。
小型断路器也有验证下进线的试验。在做单极小型断路器的运行能力试验时,一组断路器中需要有一只断路器是下进线的方式进行试验。这也可以说明空气开关的过电流保护与电流方向无关。