电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5751|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高压配电柜中接地继电器报故障检修案例分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-3 07:27:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文对这个因感应电动势引发接地报警的故障现象、故障诊断及处理过程做了详细记录,希望对大家有所启发。
【故障设备】某高压配电柜中的接地继电器
【故障现象】中央控制室的值班电工在值班时,多次发现中央信号屏有间断性的接地信号出现。
【诊断分析】
①经工程师仔细检查,各条运行线路都在正常状态,没有发生接地故障。发出接地信号的是2#变压器高压开关柜中的接地继电器,动作整定值为30mA。
②然而,此时这台35kV的高压柜正处于停电检修阶段,隔离开关和断路器都已经断开,而且在停电前,其一、二次回路没有出现任何故障。
③对高压柜中的接地回路进行检测,发现确实存在断断续续的接地电流,其数值在40mA左右。
④进一步检查,发现了产生接地电流的两个因素:一是2#变压器高压侧的供电电缆,与其他4条高压电缆都敷设于电缆沟中的同一支架、同一层面上,彼此之间的距离很近,而这4条高压电缆都在运行中,于是,在2#变压器的电缆中产生了感应电动势E;二是2#变压器停电后,在高压柜断路器QF下端的M1处、变压器前端的M2处各挂有一组接地线。于是,感应电动势E通过这两组接地线和大地构成了电流闭合回路,即产生了感应电流i,如下图中虚线所示。当感应电流数值大于30mA时,接地继电器动作,发出接地信号。
高压配电柜中接地继电器报故障检修案例分析
【故障处理】高压柜检修完毕后,拆除M1、M2处的接地线,重新投入运行,接地信号不再出现。
【经验总结】当某导体的周围存在其他带电导体时,某导体上就会产生感应电动势,如果形成闭合回路,就会产生感应电流。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 01:08

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表