电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13699|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

2.5平方铜钱能承载多大瓦的安全电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-30 10:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:2.5平方铜钱能承载多大瓦的安全电流?
2·5㎡铜线能承载的安全电流能在额定电压下产生不同的功率。目前塑铜线的国标规定的额定电压是承受500V的电压。根据不同的布线方式和绝缘外层材料的不同给出了不同的安全载流量。根据导线加载额定电压的不同相应产生了不同的电功率。
当单相220V时塑铜线2.5平方mm所承载的电功率按每KW/4.5A计算:
明线敷设的最大值安全电流33A即7.3KW。一般按电流最大平均值及导线的安全系数选用只能安全载荷是5.5KW到6.0KW。
穿管敷设当选用聚氯乙烯的塑铜线时最大值安全电流是23A即5.1KW。一般按电流最大平均值及导线的安全糸数选用安全载荷是4KW。
穿管敷设当选用交联聚聚乙烯的塑铜线时最大值安全电流是30A即6.7KW。一般按电流最大平均值及导线的安全糸数选用安全载荷是5KW到5.5KW。
当二相三线敷设380V时塑铜线2.5平方mm所承载的电功率按每kW/2.7A计算:
明线敷设的最大值安全电流是33A即12.2KW。一般按电流最大平均值及导线的安全系数选用只能安全载荷是9KW或在10KW之间。
穿管敷设当选用聚氯乙烯的塑铜线时最大值安全电流是20A即7.4KW。一般按电流最大平均值及导线的安全系数选用安全载荷是5.9KW。
穿管敷设当选用交联聚氯乙烯塑铜线时最大值安全电流是27A即10KW。一般按电流最大平均值及导线安全系数选用安全载荷是8.0KW。
当三相四线380V时塑铜线2.5平方mm所承载的电功率按每KW/1.5A计算:
明线敷设的最大值安全电流是33A即22KW。一般按电流最大平均值及导线的安全系数选用只能安全载荷是17.6KW。
穿管敷设当选用聚氯乙烯的塑铜线时最大值安全电流是20A即13.33KW。一般按电流最大平均值及导线的安全系数选用只能安全载荷是10.67kW。
穿管敷设当选用交联聚氯乙烯塑铜线时最大值安全电流是27A即18KW。一般按电流最大平均值及导线的安全系数选用只能安全载荷是14.5KW。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-3-30 13:49:17 | 只看该作者
10以下乘5,铜线升级算。4*5=20(A)

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-11-6 22:43:24 来自手机 | 只看该作者
交联聚氯乙烯塑铜线和聚氯乙烯塑铜线差别挺大

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2022-5-14 16:10:17 | 只看该作者
内容丰富,语言精炼,简洁易懂,非常不错。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 06:24

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表