什么是零值绝缘子?绝缘子绝缘电阻检测标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-28 18:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在高压线路中,导线和杆塔的绝缘是要靠绝缘子串绝缘的,当然在使用过程中肯定会有损耗,当绝缘子起不到绝缘作用的时候(一般来说是坏掉了被击穿。)其电阻接近0,承担电压接近0,这样的绝缘子就被称为“零值绝缘子”了。
不及时更换的后果
虽然说偶尔出现一片这样的零值绝缘子还是比较正常的吧,但是如果不及时去更换修理的话还是很危险的,想想看导线和杆塔之间不绝缘是什么效果你就明白了。当然影响供电是肯定的。
所以一般情况下都需要定期检测,将低于标准或者已经坏掉的绝缘子更换掉。检测的标准一般是这样的。
检测标准是什么?
根据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》中的要求,每片悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300兆欧,500kV悬式绝缘子不低于500兆欧。低于上述水平的,一般就认为是低值或零值绝缘子。
按DL/T626-2005《劣化盘形悬式绝缘子检测规程》的规定:
①电压等级500kV,绝缘子绝缘电阻低于500MΩ,判为劣化绝缘子;
②电压等级500kV以下,绝缘子绝缘电阻低于300MΩ,判为劣化绝缘子。
通常,对于绝缘电阻为10MΩ以上的劣化绝缘子称为低值绝缘子,而把绝缘电阻为10MΩ以下者称为零值绝缘子。