    1、电源线布线及接地
    ①plc的电源线和I/O线应分别配线,电源隔离变压器两端应采用双绞线或屏蔽电力电缆连接。将PLC电源线与I/O线分开走线,不同类型的线应分别敷设在不同的电缆管和电缆槽中,并使其有尽可能大的空间距离。
    ②交流线与直流线应分别使用不同的电缆,分开捆扎,分槽走线最好,这不仅能使其有尽可能大的空间距离,而且能将干扰降到最低限度。
    ③通过共用的接地线传播干扰是干扰传播的最普遍的方式。将动力线的接地与控制线的接地分开是切断这一干扰途径的根本方法,即将动力装置的接地端子接到地线上,将PLC的接地端子接到PLC柜的金属外壳上。PLC控制系统接地母线应与动力电缆的屏蔽层相连接,确保滤波器、PLC控制系统和屏蔽层之间接地等电位。
    2、输入、输出线布线
    PLC的输入接线一般指外部传感器与输入端口的接线。PLC一般接受行程开关、限位开关等输入的开关量信号。连接按钮、限位开关、接近开关等外接电气部件提供的开关量信号对电缆无严格要求,故可选用一般电缆。若信号传输较远,可选用屏蔽电缆;模拟信号和高速信号线应选用屏蔽电缆。不同的信号线最好不用同一插接件转接;如必须用同一个插接件,要用备用端子或地线端子将它们分割开,以减少相互干扰。
    尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与动力线路隔离。输入、输出信号线应穿人专用电缆管或独立的线槽中敷设,专用电缆管或独立线槽的敷设路径应尽量靠近地线或接地的金属导体。当信号线长度超过300m时,应采用中间继电器转接信号或使用PC的远程I/O模块。若在输入触点电路串联二极管,在串联二极管上的电压应小于4V。若使用带发光二极管的舌簧开关,串联二极管的数目不能超过两只。信号线靠近有干扰源的导线时,干扰会被感应到信号线上,使信号线上的传输信号受到干扰,布线分离对消除这种干扰行之有效。在输入、输出线布线时还应注意以下几点:
    ①输入线长度一般不要超过30m。但如果环境干扰较小,电压降不大,输入接线可适当长些。
    ②输入、输出线不能用同一根电缆,PLC的输入与输出线最好分开走线,开关量与模拟量传输线也要分开敷设。
    ③尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,以便于阅读。
    ④PLC的输入、输出回路配线,必须使用压接端子或单股线,不宜用多股绞合线直接与PLC的接线端子连接,否则容易出现火花。
    ⑤如果环境对辐射干扰敏感的话,应对电力电缆进行屏蔽,在PLC端采用不锈钢卡环使屏蔽层与安装板连接而接地,以限制射频干扰。也可把电缆穿在金属管路中敷设。若线路较长,应采用合理的中继方式。
    3、PLC柜内的布线
    PLC机柜通常作为PLC控制系统内部的参考电位,因此,必须尽量减小流过用于安装PLC柜的背板中的噪声电流,防止出现PLC控制系统的PE端与本系统中远端其他相关电子设备参考电位之间的噪声电压,保证系统的可靠性。