电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5362|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器制动电阻器的电缆磨破皮接地发热原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-24 19:02:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发热是因为有大电流流过了制动电阻了,也就是变频器的直流母线上的高电压,经过制动电阻,对地形成了工作回路,根据焦耳定律,电阻会做功发热,这个当然是因为制动电阻电缆破皮了引起,要换线解决漏电问题了。
变频器制动电阻器的电缆磨破皮接地发热原因
看一下这张变频器的主回路结构图就明白了,P’和P之间通过铜条或者电抗器来短接的(图上没有标注而已)P(+)的电压大概有535伏,对于N(-),接地E似乎和P(+)之间没有回路,实际不然,大多数用点场所,地线E和N是短接一起的,只要电阻线和地E碰一起了,就会和火线RST之间构成了一个大回路了,引起电阻直接发热。