|
过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,这也是为什么在过流保护中加装低电压闭锁。
过负荷一般指功率,过电流一般说明故障了。负荷,只是一种普通的称谓,是一个量化了的值,即书本上写的功率.过负荷即指负载所消耗的功率超过了其额定值,根据功率等于电压乘以电流就可得知,功率超过额定值时,若电源电压不变时,则电流也会超过额定值,也就是产生了过电流,高压过负荷保护,相当于低压系统里的长延时保护(即低压系统的过载保护),一般变压器过负荷保护的整定时间也是9~15秒,动作电流要略大于变压器额定电流。
此外高压电容器和电动机也可能用到过负荷保护。而线路一般不用。过电流保护,一般是针对短路保护的。
以发电机保护为例,发电机过电流有一定的时间性,动作于跳闸,发电机过负荷保护也有一定的时间性,动作于信号,报警。其定值小于过电流定值。从原因来说,过流通常是由于区外故障,如区外短路引起,属于后备保护,通常带有一定延时;过负荷由过载或不对称引起。从出口来说,过流保护通常跳闸;对称过负荷通常发信,负序过负荷通常延时跳闸。
过流保护和过负荷保护主要存在两个区别:一是整定动作值不同,二是动作时间不同。过负荷保护的定值比过流保护的定值要低得多,但要大于正常负荷,防止设备过载运行,而且为了躲过设备起动电流还要加入一定的延时。当某种原因使过流保护拒动时,过负荷保护还可作为过流保护的后备保护。不过过负荷保护一般是分为2个区域一个定时限一个反时限当超过额定一点的时候,一次设备在一段时间可以承受较少的过载能力,这时候并不需要去动作跳闸停下来当超过额定很多的时候一次设备无法常时间承受较大过载必须,要动作跳闸停下来不然对一次设备的损伤很大反时限的动作时间可以根据一次设备的过流散热能力(过载主要是电流增大发热增大导致烧设备)来整定计算。而过流是外部的故障需要保护立即动作跳闸。
过负荷保护的定值低,一般为额定的1.2倍,延时长,主要保护的是因负荷侧卡涩,转距增大等一类的故障,这类故障的特点是不会引起电流大幅增大,可以延时较长也不会使线圈过热损坏,动作于跳闸.过流保护定值较高,一般为3-4倍,主要用于堵转,也做三相短路的后备保护过流保护动作时,说明系统有短路故障,电压会降低的很多,而过负荷发信号时电压不会降低的,所以过流保护均采用低电压闭琐,而过负荷保护没有采用过流保护是采集三相或两相电流值,而过负荷保护只需采集任意一相电流值即可。过流保护保护将动作出口,过负荷保护只发信号!
|
|