电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6889|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高低压配电柜停送电流程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-16 07:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压柜送电流程
1.接送电通知,办理送电操作票。
2..确认配电柜所在位置, 了解其绝缘情况确保可送电。
3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归位。
接地开关状态
合闸
分闸
接地刀指示灯
接地开关连锁装置
打开
封闭
后门板接地开关;连锁装置
后门板可打开
后门板不能打开
4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置
5.检查断路器所在位置(工作/隔离)状态(合闸/分闸)及储能情况,在断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态.弹簧已储能。
检查断路器状态的方法


断路器状态
合闸
分闸
断路器状态指示灯
红灯亮“1”
绿灯亮“—”
断路器上的状态指示灯
合闸“1”
分闸“0”
检查储能情况的方法


断路器储能状态
已储能
未储能
断路器上有储能指示灯
一个被拉开的弹簧
一个未被拉开的弹簧
6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。
7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。
8.通过综保确认断路器已经受电。
9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。
高压配电柜停电流程
1.接停电通知,办理停电操作票.
2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。
3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。
4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。
5.挂"禁止合闸、有人工作”标识牌。
6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。
注意事项
1.停送电需要办票,有票方可操作。
2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。
3.进行停送电操作前一定要确认断路器处于分闸状态,合闸状态禁止操作。
4.保证同一状态的不同指示相统一,如有异常停止操作必上报。
5.在进行停送电操作前务必确认配电柜各部件的位置或状态允许进行操作。
6.合分接地刀时要用适当的力量,切忌用蛮力损坏机构。
7.操作完成后要及时通知停送电联系人。
低压配电柜送电流程
1.接送电通知,办理送电操作票。
3.对送电设备进行绝缘测试,确保可送电。
4.将开关打到工作位置。
5.操作完成,通知要求送电单位设备已送电。
低压配电柜停电流程
1.接停电通知,办理停电操作票。
2.确认配电抽屉所在位置。
3.确认设备已经停止运行,确保可进行停电操作。
4.将手柄打到分闸位置。
5.挂“禁止合闸、有人工作”标示牌。
6.操作完成通知要求停电单位设备已经停电。
低压配电柜停送电注意事项
1.停送电需要办票,有票方可进行操作。
2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。
3.停电操作前一定要确认设备处于停止状态,运行状态禁止操作。
4.送电操作前必须对设备进行绝缘测试。绝缘不合格(<0.5MΩ)不能送电。
5.停送电操作要记录到交接班记录本上。
6.操作完成后要及时通知停送电联系人。
以上是大概流程,具体操作细节还需工作中积累经验,欢迎批评指正。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 01:08

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表