电网继电保护中永跳和手跳有什么区别?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-14 20:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电网继电保护中永跳和手跳有什么区别?
首先,手跳和遥跳是遥控操作,遥控操作都是人工操作。遥控操作会取消合后位置,表明是由人工断开断路器,不启动事故信号,也不启动失灵信号,同时闭锁重合闸。手跳就地人工进行手跳操作,跳开断路器。遥跳是远方操作断路器,一般是站内监控系统或是调度系统。
其次,永跳,三跳和单跳一般是保护动作断开断路器,此时为保护跳闸。永跳是永久性故障跳开断路器,闭锁重合闸,启动失灵保护,启动事故总信号。三跳是三相保护跳闸,启动失灵信号,如果是线路保护此时会启动重合闸,启动事故总信号。单跳是单相保护跳闸,启动失灵信号,如果是线路保护此时会启动重合闸,启动事故总信号。
再次,事故总信号表明变电站内发生事故,一般由保护或安控装置启动。
再次,遥跳和手跳一般通过测控装置完成,而三跳,单跳和永跳一般由继电保护完成。
再次,在常规变电站中,这四种跳闸(除去遥跳)都有继电器接口,理论上说,这些信号都能就地人工接电操作,但是运行规程是不允许的。在智能变电站中,这些信号都通过信号进行逻辑处理,不需要继电器接电操作。
因此,以上就是这几种操作方式的区别。看得出来,楼主也是搞继电保护的。