微信用户求助:电力系统中为什么要先合电源侧,后合负荷侧?
电力系统中,电源测一般为高压侧,负荷侧一般为低压侧。合闸顺序主要考虑的是防止故障。
系统中电源测故障危害大于负荷侧故障。因此,先合电源测为空载合故障。先合负荷侧,电源合闸变为负载合与故障,故障更严重。
电力系统中送电流程为先送电源侧再送负荷侧,停电流程为先停负荷侧再停电源侧。
先说送电流程:线路中的用电设备很多,在送电之前不可能保证每台用电设备(况且它们的功率和容量还各有不同)都处在关机状态,如果先送了负荷侧再送电源侧的话,那么多的设备立马启动(这部分设备再送电前就处在待运行状态,只等有电就能运行),这时线路中的电流会很大!这样对输电线路和变电设备都有很大损伤,会加速它们的老化或减弱它们的绝缘水平,对日常用电安全来说会造成了很大的隐患,是绝对不符合安全规程的,所以必须先送电源侧再送负荷侧,使线路和设备处于热备状态,等设备们通电了也能比较平稳的度过电流突然增大的状态(其实时间很短);
现在来说停电流程:如果先停电源侧的话,因为许多设备仍然在运行,那么电源侧开关的上侧和下侧都有电流通过,直接断开会有电弧产生,这种现象对操作停电的工作人员很危险,有伤亡事故发生的可能(即便工作人员做好的各项防护措施),也是绝对不允许发生的!但是先停负荷侧的话,电源侧开关的下侧已经没有电流了,所以断开的话不会有电弧产生,会安全很多。
总结来说,送电流程的顺序是保障设备的安全,停电流程的顺序是保障人员的安全。
(热备状态使备用的设备处于有电但没使用的状态;电弧是电弧是由于电场过强,气体发生电崩溃而持续由于电场过强,气体发生电崩溃而持续形成等离子体,使得电流通过了通常状态下的绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花现象,当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10—20伏,电流不小于80~100mA,开关的触头间便会产生电弧。)
|
|