电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3218|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何预防电气线路起火?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-13 16:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气线路起火主要是短路,过载,超负荷运行,线路老化,外部维护保养人员留下安全隐患引起的。所以就得从这些方面预防。每天都需检查一些断路器是否有异常声音,外观损坏或过热。有,则及时更换,否则发生短路故障,则会引起火灾。线路老化最容易引起火灾,所以要排好维护计划,定时的对线路检查,己老化的进行更换等等。还需确保灭火器,阻火包,烟尘报警器的一些完好无损。最后就是规范作业人员,作业要求,己免留下起火隐患。
1,线缆本身。
电缆,优选A级阻燃电缆,阻燃电缆在遇明火时,在较高温度范围内,自己本身燃烧不会形成明火,外界火源或内部高温消失即可自行熄火。当然按照规范来说,一般业主或者开发商不会都全部选用阻燃电缆,只在规范明确要求的消防联动信号电缆等上面会选用阻燃电缆,其余的基本按规范最低要求选用,这样整体的费用控制会比较合适。电缆应选用知名厂家的足方电缆,亏方的电缆运行时发热明显较大,尤其是在接近或达到额定电流时。温度太高,电缆就可能起火燃烧。这个就不多说,某地地铁的例子摆在眼前。
电线同样,应选用大厂足方产品。道理同上。
2.线路
这一条的前面先说一下,电缆的选择还有一个要注意的是铠装和非铠装电缆。如果电缆全程穿管或走槽盒,可以选用非铠装电缆。如果中间有直埋的地方,则应选用铠装电缆,直埋的地方铺沙盖砖,埋深不低于70厘米。电缆的铠装给电缆提供一个附加的机械防护,电缆的预防机械损伤的能力大大提高。
当电缆受到撞击,碾压,拉伸等外力作用,在作用点可能出现芯线变形、截面积减小、部分芯线断裂,裂纹、接地等故障,运行时此处发热量增大,温度升高,绝缘老化加速甚至失效,这样在受损后的数分钟甚至数月后才会发展成较大故障跳闸。所以一定要注意电缆的保护,敷设电缆和运行后时不要造成电缆损伤。
电线,一般是BV线,应穿管保护,可用PV管或铁管。道理同上。注意不管是电缆还是电线,千万不能直接埋在墙内或混凝土内。楼体自然沉降后,未穿管的电缆电线可能受到挤压或拉伸,造成故障。
另外,保护管内不要有存水,保护管两端最好做防水措施,比如封堵。多见的互相就是,消防演练或试水后,地面上面穿线管进水,电缆电线的绝缘外皮质量又不够好,长时间浸水后绝缘丧失,完成短路或接地,此时有可能出现电气火灾。
3,保护。
民用场合,一级配电开关一般配300-500mA的漏电保护。因为线路一般较长,主线路发生漏电时可能漏电电流达不到断路器的短路保护定值,开关不会立即跳闸,但漏电处的温度可能已经较高,有火灾风险。
其他的常规保护,过流,短路等等也是必须的,这个道理比较简单,不进做火灾预防,还要保护线路和人身安全。
保护的配置注意分级原则,二级配电箱也可以加漏电保护,整定值应比一级配电箱小100-200mA。
另外还有消防联动,发生火灾时会自动切断非必要负荷,避免电气线路受火灾影响发生次生火灾事故。
4,运行
除了前面说的线路上电缆电线的损伤处会发热可能发生火灾之外,另外需要重点主意的就是各类连接处,包括中间接头,终端头配电箱箱内的接线端子等等。如果这些地方紧固不够,接触电阻增大,发热大大增加造成温度升高,火灾危险较高。平时运行,应该重点注意这些部位,每天巡检,看看有无发热痕迹,有没异常变色,绝缘外皮硬化等现象。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-16 15:04

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表