电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5060|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

我公司的用电设备都没接地保护,但用的是漏保,这样安全吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-8 08:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:我公司的用电设备都没接地保护,但用的是漏保,这样安全吗?
这样不安全。用电设备应按规定接地,是保证人身安全的第一道防线,即设备外壳若带电则通过接地泻入大地,即使人触及外壳也不会遭电击。若不接地漏保也起作用,但为被动的第二道防线,即人接触带电的外壳被电击后漏保才动作断开电源,一般被电击的时间很短不会有生命危险,但若漏保有问题断不开电源就危险了。另外说明一下,漏保是按进出电流不平衡原理动作断开电源的,设备不接地但人触电使流进漏保的电流大于流出电流漏保也动作起作用。
首先说什么是漏电,就是电器设备的外的外壳和火线间由于某种原因连通于地之间有一定的电位差存在。也就是说不该带电的舍备外壳带电了。
漏电在电力系统中,当导体对地的绝缘阻抗降低到一定程度时流入大地的电流将会增大到一定程度,说明该系通发生了漏电故障。而漏电保护的是.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。
漏电保护是有拒动作的,当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率最高),即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护作用。设备的金属外壳由于某种原因造成与火线连接,而存在电压,但是这个电器设备与大地是绝缘的,就如我们的裸体架线一样,没有产生漏电电流,零序户感器检测不到,漏电保护就不会动作。这时人体碰到设备的外壳会有触电电危险。而接地保护就可以起到保护作用,火线由于特殊原因造成与设备外壳相结设备由于使用了接地保护。这时火线到设备的外壳到接地线到大地。这时相线于地造成短路,短路保护动作跳电起到保护作用,及时不跳电由于接地电阻小,人体电阻大,流入人体的电流也会较小,对人的伤害也小。
接地保护还有一个用处,电器设备在使用中会产生静电,这种静电也会通过接地装置流入大地。说了这么多了,你让为接地保护有必要安装吗?
漏电保护器的作用是当有电泄露的情况下会自动跳闸,有很多情况比如当用电设备金属外壳漏电没有接地,只在金属外壳上,漏保是不会跳闸的,只有当人体触碰到金属外壳的时候,触动电流引入地下,漏保检测到漏电就会跳闸,人体会有过电感觉!如果接了地线,只要金属外壳漏电就会跳闸,建议最好还是接上,毕竟漏保啥时间坏也不知道,防患于未然!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 04:52

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表