|
沙发
楼主 |
发表于 2018-2-21 09:37:13
|
只看该作者
电力系统中要保持网络的稳定性、可靠性,离不开网与网之间的并列运行。
为此,电力部门规定了满足网络并列的四要素:电压相等、频率相等、相序一致、相位相同。
但工厂需用双电源,以便保障供电正常。在安装和调试中,往往忘记带相序表,一般都是使用万用表检测相序的方法来进行网络并列。
具体方法:
大家知道,电力系统中的并列是在同等电压下A、B、C三相的并列。我们只要先将一侧定为电源侧,另一侧就是同期侧,在电源侧和同期侧间进行并列。当其它三个并列条件都满足情况下,就是相序未有相序表测试。你没必要紧张,使用万用表照样能判断两侧电源相序的一致性。
若是低压0.4kV及以下并列,你只将万用表打在交流500V或750V档,先将电源侧的A、B、C三相定下,然后用一支表笔定在电源侧的A相,用另一支表笔去点测对侧同期侧的A、B、C三相,此时会得出三个不同的电压值,但有二个电压值偏高且几乎相等,另一个偏低,就选择测量最低值的与电源侧的A相为同相A相。按此方法以此类推分别去测量另外B、C两相,最后就会把同等电压下0.4kV的两侧电源并列。当然若是高压10kV及以上两侧电源并列,在用上述方法测量的同时,要在两侧的电压互感器二次出线上来测量,选择的电压档应在交流200V档。同时,还要查看一下两侧电压互感器的接线,以防相位不同而导致并列时发生意外事故。 |
|